欧姆龙
plc流量累积(
cp1h
-xa)
答:
这个问题比较简单,必须和外部人机界面配合使用,首先要用触摸屏的一个地址清零累计流量。然后在做一个定时器,或者用系统自己的计时脉冲,在规定的时间加一操作。前提还有就是要把你需要的流量按照你的定时周期进行分解。
欧姆龙cp1h
+plc怎样读取4路高速计数器当前值
答:
欧姆龙cp1h
+plc读取4路高速计数器当前值的方法是A270和A271是高速计数0的计数值保存区,低位A270对多只能保存十六进制,当低位保存满后,会在高位A271继续保存计数值。A272是高速计数器1的当前值的低8位高数计数器0 ,占A270,A271高数计数器1,占 A272,A273。如果用循环技术或Z相复位等, 计...
欧姆龙
PLC型号有哪些?
答:
CP1H
-X40DR-A 40点CPU单元,24入16点继电器输出.高速计数50/100khz 4轴 .usb端口编程.\x0d\x0a2. CP1H-XA40DR-A 40点CPU单元,24入16点继电器输出.高速计数50/100khz 4轴 .usb端口编程. 集成
模拟量
4入2出.\x0d\x0a3. CP1H-X40DT-D 40点CPU单元,24入16点晶体管输出.高速计数50/100khz 4轴...
欧姆龙CP1H
PLC脉冲发出完成标志是什么呢?
答:
欧姆龙CP1H
PLC脉冲发出完成标志是脉冲输出中标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04;1、这个标志位是 输出脉冲的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号。2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。
欧姆龙CP1H
PLC脉冲发出完成标志是什么呢
答:
欧姆龙CP1H
PLC脉冲发出完成标志是脉冲输出中标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04;1、这个标志位是 输出脉冲的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号。2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。
欧姆龙
PLC(
CP1H
)控制四台伺服电机,能同时使用ORG指令搜索原点吗?_百度...
答:
楼主,请确认是否接了Z信号,如果接了Z信号,请确认是否设置正确。另外如果没有Z信号,或 者驱动的是不带编码器的电机。你这种方式缺少了原点接近信号,意思就是说复位速度太快,你可以慢速复位应该可解决问题。如果想省钱或者简单易做,可以参考如下设置:具体如下:1、只使用原点信号;2、从远处往原点...
欧姆龙cp1h
系列plc问题
答:
从程序里看,I1.04是个旋钮或者带自锁的开关,200.00作用类似中间继电器,为了转换停机使用的,脉冲指令会一直执行的。打开开关,脉冲输出,关闭开关,脉冲输出为0.
欧姆龙PLC CP1H
-XA40DT-D报警F7,ERR/ALM灯闪烁是怎么回事?烦请高手解决...
答:
1、故障现象:通电后ERR灯闪烁,7段码显示00F7,电池低电压故障。2、故障原因:(1)电池使用时间过长,电量不足;(2)产品使用环境不良,电池漏液损坏;(3)电池未可靠安装;(4)电池供电至数据内存芯片,由于存放或使用环境不良造成数据内存芯片腐蚀,或由于静电或电磁干扰造成芯片损坏,导致电池电量...
欧姆龙
的
CP1H的
地址怎么与西门子S7-200对应?
答:
CP1H
:A 系统区 对应于200的SM(SD)区域 C计数器 对应于200的C CF标志位这个是符号,200的你也可以使用符号,这个不是区域。D 数据区对应于200的V区域 H保持寄存器区域 200的M区域可以设定为保持 T定时器区域对应于200的T W 工作寄存器区域对应于200的M区域。在200中,掉电保持是用户在系统...
欧姆龙
plc中
cp1h
两根小线是干嘛的
答:
0~10V的简易