66问答网
所有问题
当前搜索:
梁钢筋与柱的搭接长度
框架
梁
纵向
钢筋搭接长度
要求是怎样的?
答:
不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20
。2 对于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点部位的锚固和搭接,应符合图11.6.7的相关构造规定。图中llE按本规范第11.1.7条规定取用,labE按下式取用:labE=ζaElab (11.6.7)式中:ζaE——纵...
柱钢筋
在
梁
中间
搭接
答:
规范是不能少于50公分
,也就是1/4 H,不过呢,如果柱子没有加密区就可以在梁上50公分内搭接.而且也要看钢筋的直径,小于16MM就不可以.柱子中间的剪力是最大的,且他的受拉应力最大,我们一般不考虑在柱子中间搭接,一般做法是在梁面以上一个搭接长度,国内一般是45D,这要看图纸的要求.如果柱子钢筋过密...
梁钢筋
伸入柱里面的锚固
长度
是多少?
答:
梁钢筋
伸入柱里面叫锚固,梁钢筋要伸入柱里面≧锚固长度max(LaE,0.5hc+5d)(当支座宽内满足直锚时);或者伸到
柱
外边(柱纵筋内侧)然后弯折15d且≧0.4LaE+15d(当支座宽内不满足直锚时)。LaE
的长度
查11g101图集。这是抗震的情况,非抗震去La。钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢...
梁钢筋
伸入柱锚固
长度
是多少?
答:
1、柱锚梁:柱外钢筋的锚固长度是1.7LAE(03上是1.5) 对应梁锚固长度按梁的正常锚固长度施工
。2、梁锚柱:柱子钢筋都是弯12D,梁钢筋锚固在柱里,梁的钢筋锚固长度是1.7LAE。3、柱梁互锚:柱子钢筋 锚固长度是40D,梁也是。具体规定 建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应合理地选择尺寸,配置...
请问一下,一般
柱筋
、板筋以及
梁筋的钢筋搭接长度
是多少?
答:
一般
柱筋
、板筋以及
梁筋的钢筋搭接长度
是38D~45D之间,D表示钢筋直径。另外:锚固长度和以下因素有关:抗震等级、钢筋直径、钢筋类别、
钢筋的
强度等级、混凝土强度等级等等有关。钢筋搭接长度规范用下面的例子来具体介绍:例如:已知钢筋种类:HRB335,带肋钢筋的公称直径不大于25,混凝土强度等级:...
钢筋
混凝土
柱的搭接长度
是怎么规定的?
答:
搭接
部位:在楼层柱基础净高3分之一处以上,基础梁下铁在轴跨中部3分之一处连接,上铁在轴跨4分之一处连接。在楼层处
柱的
连接部位,在柱净高6分之一处、大于等于500、大于等于柱截面处。楼层
梁和
基础梁连接,相反。只不过是,基础是轴跨,楼层梁是净跨。
直径16的三级螺纹
钢筋柱子钢筋搭接长度
是多少,混凝土强度为30?_百度知 ...
答:
直径16的HRB400钢筋,混凝土强度等级为C30,
柱子钢筋搭接长度
Ll尚要根据同一区段内
搭接钢筋
面积百分率选用:参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、
梁
、板)
梁钢筋搭接长度
多少倍d
答:
钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍
搭接长度
,凡搭接接头中点位于连接区段长度内
的搭接
接头均属于同一连接区段。同连接区段内纵向受力
钢筋搭接
接头面积面分率对
梁
、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
梁
上部
钢筋的
锚固
长度
是多少?
答:
1.柱外侧纵向
钢筋和
梁上部纵向钢筋在节点外侧弯折
搭接
构造。在22G101-1图集第2-14页。梁上部纵筋伸至柱外侧纵筋内侧,弯折15d,d为
梁钢筋
直径。2.柱外侧纵向钢筋和梁上部钢筋在柱顶外侧直线搭接构造。在22G101-1图集第2-15页。梁上部纵筋伸至柱外侧纵筋内侧弯折,
长度
≥1.7Labe,且伸至梁底。
梁
和柱的钢筋搭接长度
计算公式是一样的吗
答:
当然不一样!这要分具体应用的部位,比如说,地下室顶板,
柱筋
如果进行
搭接
的话,你参照图集上的倍数乘以1.2或者1.4就可以了,但是
梁的
话,如果地下室顶板上部没有楼层而是直接封顶的话,梁的锚固,搭接都要按照WKL也就是屋面框架梁来计算了。