66问答网
所有问题
当前搜索:
22G101钢筋搭接规范
22g101钢筋搭接规范
答:
1、当两根不同直径
钢筋搭接
时,
搭接钢筋
直径按最小钢筋直径取值;2、当环氧树脂涂层带肋钢筋时,需乘以1.25倍钢筋筋搭接长度LlE;3、当纵向受拉钢筋在施工过程容易受到扰动时,需乘以1.1倍钢筋筋搭接长度LlE;4、当位于统一连接区段内搭接钢筋接头百分率为100%时,需乘以1.6倍钢筋抗震锚固长度;5、任何...
22G101钢筋搭接
长度
答:
22G101
指的平法系列图集的三本“22G101-1、22G101-2、22G101-3”。
钢筋搭接
长度相关内容三本图集是相同的,故任取哪一本都可作答。22G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)22G101-2混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现...
钢筋搭接
长度是如何规定的
答:
在《混凝土结构设计
规范
》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力
钢筋
不得采用绑扎
搭接
接头。当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋直径d>32mm时候,不宜采用绑扎搭接接头钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。下面以新版
G101
图集从不常用部位向常用部位说明 ...
钢筋搭接
有哪些
要求
和
规范
?
答:
一、
要求
1、
钢筋
接头宜设在受力较小处。2、避开有抗震根据柱端、梁端箍筋加密区位置。3、如果避开不了有抗震要求的框架结构柱端、梁端箍筋加密区位置,则提高接头等级和减少接头百分率,采用Ⅰ级接头或Ⅱ级接头,接头百分率不大于50%。4、只要接头面积百分率不大于50%,Ⅰ级接头或Ⅱ级接头可以在抗震...
钢筋
绑扎
搭接规范
要求
答:
钢筋
绑扎
搭接规范
要求:1、搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;2、受拉区域内,I级钢筋绑扎接长的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩;3、直径等于或小于12mm的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩...
22钢筋
的
搭接
长度
答:
《混凝土结构设计
规范
》规定:受拉
钢筋搭接
长度,图纸上注明的按标注确定,未注明的:C20 C25高于C25。一级钢筋35d 30d 25d;二级钢筋 45d 40d 35d;三级钢筋 55d 50d 45d;冷拔低碳钢筋 不小于300mm,在03
G101
里面 还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度。钢筋的搭接长度一般是指钢筋...
钢筋
绑扎
搭接
的
规范
答:
钢筋
每个接头可按增加800mm长度备料。【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级
要求
设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ
22
带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其
搭接
长度。解: 最小搭接长度=40d×1.4×0.8×1.05=47.04d=1034.88mm...
钢筋
连接方式规范图集钢筋连接方式
规范要求
答:
20、8. 4. 6 在梁、柱类构件的纵向受力
钢筋搭接
长度范围内的横向构造钢筋应符合本
规范
第8. 3. 1 条的
要求
;当受压钢筋直径大于25mm 时,尚应在搭接接头两个端面外100mm 的范围内各设置两道箍筋。21、8. 4. 7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。
22
、钢筋机械连接区段的长度为35d, d ...
钢筋
绑扎
搭接
长度规定是什么?
答:
搭接
焊和帮条焊时
钢筋
的搭接长度:双面焊不小于5d(钢筋直径);单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。例如直径为25:25*10=250 mm 是用焊接部位到焊接部位的净距离。不包括钢筋的绑扎的25cm。
钢筋搭接
长度
规范
表
答:
如果按照03
G101
-1的计算方法,那么钢筋的搭接长度应该等于1.4×抗震锚固长度。其中的1.4也是指
钢筋搭接
长度正常的系数。钢筋搭接注意事项 1、需要注意钢筋绑扎搭接长度
规范要求
不得小余300mm。2、最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。3、剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱钢筋底部锚固长度LabE
钢筋搭接长度规范表
22G101搭接锚固表
22g101钢筋搭接长度表
框架柱的钢筋接头规范
12到32的钢筋搭接长度表
22g101图集pdf
22G101梁上部钢筋搭接规范
22g101图集道客巴巴