15KW电机
用多大的轴承?
答:
对于功率为
15KW的电机
,其轴承的选择会根据电机的极数和机座号有所不同。对于2极或4极的电机,机座尺寸为160,推荐使用的轴承型号是6309-2RS/P5,如果可能的话,可以选择低噪音的P5级别。这种电机的轴承选择应注重噪音控制。对于6极电机,其机座尺寸增大至180,应选用6311-2RS型号的轴承。这种轴承的选配...
转子泵在同等轴功率下,选用
15KW
与30KW
电机
差别?
答:
其次,从节能的角度考虑,电机功率的选择与实际应用场景密切相关。在较低的功率下,
15KW电机
可能更节能,因为其转速相对较低,扭矩相对较小,这有助于降低能耗。然而,在某些情况下,使用30KW电机可能更高效,例如在处理大流量高扬程的场合。此外,电机的选择还受到其他因素的影响,如电机的扭矩、转速、防护...
15kw电机
额定电流多少
答:
15kw电机
的额定电流为30a左右。15kw电机一般为三相电机p=√3×v×a×cosφ,电流=功率/(√3×电压×cosφ)=15/(1.732×0.38×0.85)≈30a。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作...
15kW的
三相异步
电机
用多少平方的线啊?
答:
根据功率公式变换得出:I=P/1.732*U*cosφ*μ=29.7919安培≈2P,因此有经验公式为:一个千瓦2安培,故
15KW的电机
额定工作电流约为30安培。三相电怎么选择线在安装电机配线时应按最大额定电流来配置。如在环境温度25℃时管径在25㎜选用10m㎡塑铜导线。(穿管铜塑线安全载流量47A)。当环境温度在...
15千瓦
三相
电机
有多重
答:
15千瓦的
三相异步
电动机
重量:2极112公斤,4极128公斤,6极168公斤,8极224公斤。
15KW电机
需要多大的电缆?
答:
需要4.5平方毫米的电缆线。计算如下:1. 功率P=
15KW
=15000W 2. 根据公式P=1.732x380xIx0.85,计算电流I:I=15000÷(1.732x380x0.85)=26.813(A)3. 电缆截面积=I÷6:电缆截面积=26.813÷6=4.468(平方毫米)根据功率、电压,计算导线电流,再根据电流密度,计算导线截面积。
15千瓦电机
满载电流是多少?
答:
15KW电机
大约30A左右(最大负载电流)超过电机就会发热烧坏。根据
电动机
功率P=1.732UIcosφπ其中1.732为根号3,U为线电压380V,cosφ为功率因素,π为机械效率,一般名牌上都有cosφ和π。最简单的方法是1KW电机,电流约等于2A,15KW电流约等于30A ...
15kw电机
用多大接触器和热继电器合适
答:
为
15kW电机
选择合适的接触器和热继电器时,需要考虑电机的额定电流以及启动电流等因素。根据上述信息汇总,15kW三相电机的额定运行电流大约在30A左右。基于此,以下是一些建议:- **接触器**:推荐使用40A或稍大一些的接触器。具体来说,有建议使用32A(如施耐德LC1D32)、40A或甚至60A的接触器,具体取决...
15kw电机
起动电流是多少
答:
起动时,
15kW电机
的电流需求会显著高于其额定电流。对于220V
的电机
,根据公式I=P/U计算,以1.732的修正因子,起动电流大约为54.55A。而在380V电压下,电流会降低,大约在31.5A到47.25A之间,具体取决于效率和功率因数。当使用星三角启动器时,实际起动电流会减半,大约为12A左右。电机启动时,电流通常...
请问发
电机
大
15kw
和小15kw有什么区别呢?
答:
你说的大小可能是指的机壳大小吧。如果大十五千瓦发
电机
是四级,同步转速是一千五百转,如果是装配在五号或六号大机壳里,那么两极同步转速三千转的十五千瓦发电机可以装在小一号的四号机壳里,虽然发电功率相同,使用机壳尺寸却不一样大小。当然,允许过载功率设计不一样大小不一样,也可以分大小称呼。