66问答网
所有问题
当前搜索:
有没有15kw的电机
15kw电机
用多大电缆
答:
电机
是
15kw的
要用4平方的铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732x0.38x0.85)=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
15千瓦的电机
在没电的情况下怎样检测出是否正常? 有知道的朋友请教教我...
答:
先用兆欧表测绕组和外壳的绝缘电阻,应大于0.5兆欧。拆下接线盒的连片,测相间绝缘,应大于0.5兆。接好连片,将万用表拨到微安档,表笔接
电机
出线接线柱的任意两相,用手或脚使电机转子旋转,这时表针左右摆动,任意两相摆动的幅值都一样。
电动机
基本正常。在有条件,用电桥测各绕组的阻值,对比...
15kw的
三相
电动机
,怎样配变频器
答:
配三相
15KW
变频器就可以了,选通用型的。如果负载大的话,就选18.
5KW的
。
15kw电动机
配多大接触器?
答:
CJX2-5011。
15千瓦的电动机
电流约为30安~40安。一般电机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.2-1.5倍。所以接触器要选择CJX2-5011的。选择接触器时考虑的因素:1、控制交流负载应选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。2、主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的电流,还要注意的是接触器主触头...
15KW
水泵
电机
可以直接起动吗?
答:
15KW电机
不算大,就算不关泵出口门直接启泵问题也不是太大,把启动尖峰保护放宽点儿就行了.注意,带负荷启动时,如一次启动失败,应查明原因后再启动,严禁短时间内带负荷重复启动电机.但,重要负荷且无备用设备的情况下,可以强送一次,强送不成,严禁再次启动....
15千瓦的电机
启动应采取什么启动方法
答:
此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使
电动机的
效率有所提高,并因之节约了电力消耗。④软起动器:这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压起动,主要用于电动机的起动控制,起动效果好但成本较高。因使用了可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。另外电网的波动也会...
15kw电机
它的启动电流是多少,我用30A的断路器行吗?
答:
肯定的不行。首先,
15KW电机
的额定负载就超过30A。其次,电机启动时候的电流可能是额定电流的5~10倍,即使是变频器或是软启动器带动,电流也会有冲击,超过额定电压。30A的断路器必定不行,建议使用50A以上的断路器。
电压380V、
15KW的电动机
,请问额定电流是多少?
答:
三相
电机
的额定电流计算公式:额定电流=有功功率/(√3x额定电压x功率因数)【本例功率因数取0.8】额定电流=
15KW
/(√3x380Vx0.8)≈28.5A
15KW电机
电流是多少?
答:
0.85分别是功率因数和效率)计算如下:I=P/1.73×380×0.85×0.85 =15000÷474.97=31.6A。所以,
15KW电机
电流是31.6A。电流(A)=功率(Kw)×1000/1.732×电压(V)×功率因数×效率。在Y形接法的绕组中线电流等于相电流。在△形接法的绕组中线电流除以√3即1.732等于相电流。
15kw的电机
用多大的开关合适呢?
答:
三相
15kw
需要用最小40a的空气开关。三相平衡负载用额定电流32A空开,如三相不平衡,按最大一相负荷电流选择空开额定电流,使空开额定电流大于最大一相负荷电流。若使用的是三相
电机
的话,应按照每千瓦2安培进行计算,那么
15千瓦
则应使用D30的空开。若使用的是单相电机的话,则需要使用D63安培的空开。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉