66问答网
所有问题
当前搜索:
断路器瞬时动作电流
天正63a开关
瞬时动作
一般是多少
电流
答:
您好,
断路器的瞬时动作
整定值是额定
电流
In的10倍(指配电用的小型断路器),误差范围是正负20%。即
瞬时动作电流
值=10In正负20%。这个误差是比较大的。而63安和60安的断路器属于同一个电流等级,在校准动作电流时,设定的是同样的动作电流。
万能
断路器瞬时
整定
电流
是什么意思啊
答:
是指
断路器
整定的
动作电流
。
瞬时
脱扣整定电流是额定电流的10倍,表示开关最大断流能力。整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释...
断路器瞬时
保护
电流
什么意思
答:
断路器瞬时
保护
电流
值就是设定的保持
动作电流
。当电路中的电流过大,超过断路器的额定电流时,断路器中的熔断器,即保险丝烧毁,电路断电,起到保护电路的效果,其整定值视情况而定,一般是小于电路中的额定电流 。
电动机保护
断路器
的
瞬时
脱扣
电流
值如何整定(上)
答:
以GV2ME32C电动机保护
断路器
为例,其磁脱扣
电流
范围为416A,误差±20%。这意味着在保证过载保护的同时,需确保启动电流不超过磁脱扣上限,以防止误触发。精确整定策略 实际操作时,当知道接通电流峰值后,需要将其转换为有效值并与
瞬时
保护整定值比较,考虑误差范围。为避免误
动作
,最保守的策略是将磁...
怎么理解“
断路器
的额定
电流
是3150kA,开断电流是50kA”这句话?_百度知...
答:
\x0d\x0a举例来说,一般
断路器瞬时动作电流
为整定电流的10倍,假设一台整定电流为100A的断路器,瞬时分断电流则为1kA。当短路发生时,电流上升到1kA时断路器就应当脱扣,但由于机械结构再快也有一点延迟,在触头分断瞬间,短路电流可能已经上升到10kA了,这就要求灭弧机构能够可靠的切断10kA电流的...
智能型塑壳式
断路器瞬时动作电流
?
答:
Ir1 是整定
电流
,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器
的额定电流 ,超过整定值的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内
动作
,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
用于电动机保护的低压塑壳
断路器瞬时动作电流
值的整定原理是啥?_百度...
答:
回复 xiaomafeiben:电机直起
电流
倍数应该由电机厂家提供,或者电机交工技术资料查找,一般都在5倍以上,所以3、4倍肯定躲不过,另外塑壳
断路器动作
时间很快,有在20ms以下的,电机起动时与线路短路时原理一样,由于电流的突然变化,会感应一个反向的非周期分量电流,会在半个周期10ms后达到最大值,也就...
瞬时
脱扣器整定
电流
是什么
答:
瞬时脱扣的
动作电流
。瞬时脱扣整定电流即线路电流达到或超过此值时,此时的断路器将会瞬时脱扣,所以瞬时脱扣整定电流是瞬时脱扣的动作电流。整定电流所指的是
断路器瞬时
脱扣器整定电流倍数,配电用10倍额定电流,保护电机用12倍额定电流。
DZ10-100/ 300脱扣器额定电流是40A,则该
断路器瞬时
脱扣
动作电流
是多少...
答:
一般情况下的
瞬时
脱口
电流
(短路电流)是其额定电流的8-10倍,所以你问的电流是在320-400时瞬动,没有延时的,在6倍时有短暂的延时,大概在8S-14S之间。
断路器
的
动作电流
是怎么回事?
答:
因为通断能力指的是
断路器
的极限分断电力,线路发生小于该
电流
的短路时,断路器能够跳开,不致于因为热稳定性、动稳定性的原因,造成断路器严重发热烧毁、或者电磁力作用而损坏,并不是指的断路器的跳闸电流(保护电流)。断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定...
1