放散管口应高出地面多少米
简述煤气
放散管
的具体安装位臵及安装要求?
答:
【答案】:(1)煤气设备和管道的最高处;(2)煤气管道以及卧式设备的末端;(3)煤气设备和管道隔断装臵前,管网隔断装臵前后支管闸阀在煤气总管旁0.5米以内,可不设放散管,应设放气头;(3)
放散管口应高出
煤气管道、设备和走台4M离
地面
10M。
放散管口应高出
煤气管道、设备和走台(),离
地面
不小于()
答:
放散管口应高出煤气管道、设备和走台4米,离地面不小于10米
。1. 高出煤气管道、设备和走台4米 煤气是一种有毒有害的气体,如果煤气泄漏会对人体造成严重危害。因此,在设置放散管口时,必须要确保其高度高于煤气管道、设备和走台4米以上。这是为了避免放散管口受到煤气泄漏的污染,保证放散的气体能...
煤气设备与管道附属装置中,
放散管口必须高出
煤气管道、设备和走台4m...
答:
煤气设备与管道附属装置中,放散管口必须高出煤气管道、设备和走台4m,
离地面不小于10m
。
什么时候安装集中
放散管
,现在一个CNG加气站需要设置集中放散管吗?它里...
答:
在建CNG加气站时就应设计集中方式管,CNG加气站的集中放散管应设置在安全防火间距之外,
放散管管口应高出设备平台及以管口为中心半径12米范围内的建
(构)筑物2米即以上,且应高出所在所在地面5米以上。(根据GB50156《汽车加油加气站设计与施工规范》要求)
依据《工业企业煤气安全规定》(GB6222)规定,下列说法正确是( )。_百度...
答:
【答案】:C 剩余煤气放散管应控制放散,其管口高度应高出周围建筑物,
一般距离地面不小于30m
,山区可适当加高,所放散煤气应点燃,并有灭火设施。煤气管道应架空敷设。若架空有困难,可埋地敷设,但应遵守相关规定。一氧化碳(CO)含量较高,如发生炉煤气、水煤气、半水煤气、高炉煤气和转炉煤气等管道不...
放散管
的安装
答:
安装时应注意,放散管的直径应能保证在一定时间内排除一定量的气体。若排出的气体遇火源会燃烧,布置应要考虑防火问题。调压柜的安全放散管管口距
地面
的高度不应小于4m;设置在建筑物墙上的调压箱的安全
放散管管口应高出
该建筑物屋檐1.0m。
trt进出口煤气管道
放散管必须高出
煤气管道走台
几米
答:
4米。TRT进出口煤气管道
放散管必须高出
煤气管道走台4米。放散管是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。在管道投入运行时,利用放散管可排出管内的空气;在管道或设备检修时,可利用放散管排放管内的燃气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。放散管上应设置阻火器,其直径能保证在一定时间内...
对煤气
放散管
的高度有什么要求
答:
构筑物的防火间距不小于表6.5.12-1的规定;集中放散装置的放散管与站内建、构筑物的防火间距不应小于表6.5.12-2的规定。放散管管口高度应高出距其25米内的建构筑物2m以上,且不得小于10m;集中放散装置宜设置在站内全年最小频率风向的上风侧。
放散管管口应高出
调压站屋檐1.0m以上。
放散管
安装高度是如何规定的?
答:
调压柜的安全放散管管口距
地面
的高度不应小于4m;设置在建筑物墙上的调压箱的安全
放散管管口应高出
该建筑物屋檐1.0m。煤气吹刷放散管使用比较广泛,安装在煤气管道及卧式设备的末端,以及切断装置两侧应设置吹扫气出口的放散管,放散管距煤气管道1.5m高度处设置阀门,在放散管道上安装取样头。为此,...
煤气
放散管
挣绳布置标准
答:
1、煤气管道末端,切断装置、盲板前后及煤气容易聚集而吹刷不净的部位,应设置吹刷放散管。2、放散管顶部应有防雨措施,放散管闸阀前应装设试验用的取样管。3、放散管必须高出煤气管道、走道、平台4m,
并离地面不小于10m
。4、放散管应考虑防风,根部加固并设挣绳。