答:
电气中的PT指:电压互感器
,作用是用来变换电压的仪器电压互感器(Potential Transformer 简称PT,Voltage Transformer简称VT)和变压器类似,是用来变换电压的仪器。但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表...
电路中
PT是什么
东西
答:
电路中PT是电压互感器(Potential
transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕...
线路
pt
为
什么
就近
接地
,母线pt为什么保护接地
答:
pt是电压互感器
,电压互感器的一次中性点需要保护接地,二次必须有一点可靠接地,是防止一二次绕组绝缘击穿,一次的高电压窜到二次回路,造成二次设备烧毁和人身伤亡
开关、刀闸、
接地
、
PT
、CT、变压器等各种电力设备的表示符号是怎么样的...
答:
接地:PE
PT:电压互感器
CT:电流互感器 变压器:T 参考资料:变压器的表示符号:http://www.imefan.com/dzrm/dzrm_629.html
CT、
PT
二侧绕组为
什么
要
接地
,具体是那里接地?
答:
PT (电压互感器)、
CT (电流互感器)的二次接地属保护接地,目的是为了防止一次和二次间的绝缘损坏击穿,一次侧的高电压窜到二次侧,对人身和设备造成危险,所以 PT (电压互感器)、 CT (电流互感器)的二次必须接地...
配电箱上的
PT
、PTZ
是什么
意思?
答:
PA是电流表;PZ是电压表。PT,
电压互感器
,英文拼写Phase voltage Transformers,是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。CT,电流互感器,英文拼写Current Transformer,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。配电...
PT
的开口线都
接地
,是否会爆炸,为
什么
?如不用,为什么只是N端接地?
答:
pt即
电压互感器
的二次侧开口都接地就会形成短路,会烧毁互感器的线圈,爆炸一般不会,有一二次侧熔断器的话也会造成熔断器熔断。 电压互感器二次侧一端接地是防止一次侧高压侵入二次回路,保护人员及设备的安全的。
10KV配电系统为中性点不
接地
,为何
PT
中性点接地,有何作用?
答:
只有将“Y”型接线的
PT
中性点接地,才能在系统发生单相接地时,PT二次开口三角才能产生电压,而这个电压,就是在报告10KV系统发生单相接地的信号源,因而“PT中性点要接地运行”;PT中性点这个
接地是
工作接地;因为中性点不接地,开口三角就不会有电压,也就是不能正常工作,并不是平时说的保护接地。
郭老师您好,请问
PT
二次侧中性点
接地
属于保护接地还是工作接地。谢谢回答...
答:
电压互感器
(TV)二次侧中性点接地即属于保护接地,又属于工作接地;1、几乎所有书上都介绍了电压互感器(TV)二次接地,是为了防止电压互感器(TV)绝缘击穿后,高压“串”过来,对人和设备产生危害,而中性点不接地在正常情况下也能工作,所以其是保护接地;2、其实电压互感器(TV)二次接地也是工作...
发电机中性点
PT
作用
答:
1、发电机的中性点不
接地
,则在其中性点接
PT
,可以反映发电机单相对地短路故障。当发生单相接地故障时,发电机中性点对地电压由零变为相电压,此时PT二次侧能够出现100V的动作电压去驱动相应保护动作于报警或跳闸。2、对于中性点直接接地的发电机,其中性点上一般不接PT,因为中性点接至地,PT二次侧...
1