什么是高阻接地、中阻接地、低阻接地,
接地阻值
各是多少?
答:
以6KV的中压电网为例,中性点
接地阻值
在1-10欧姆的属于低阻接地,10-100欧姆的属于中阻接地,1数百-数千的为高阻接地,所以你们厂里的属于中阻接地系统。中阻接地系统就是目的就是为使零序保护可靠、灵敏地动作。所以当6KV发生单相接地时可以快速地切除故障,而不是象不接地系统一样以牺牲设备寿命...
变压器零线带电
怎么
回事
答:
1、变压器零线带电的原因是工作接地线的
接地阻值
过大或虚接,超过规定要求,接地阻值不能大于4Ω。零线松动虚接的,接好就可以。2、若没有虚接,只有再打接地体与原工作接地线相连。还有三相电流要基本平衡。三相电流不平衡率不能超过5%。三相电流超过的话就要调整负荷。3、变压器三相电流不平衡,这...
变压器零线带电
怎么
回事
答:
变压器零线带电的原因是工作接地线的
接地阻值
过大或虚接,超过规定要求,接地阻值不能大于4Ω。零线松动虚接的,接好就可以。若没有虚接,只有再打接地体与原工作接地线相连。还有三相电流要基本平衡。三相电流不平衡率不能超过5%。三相电流超过的话就要调整负荷。变压器三相电流不平衡,这较大的不平衡...
为什么规定重复
接地阻值
要小于10欧姆,
如何
计算得来?
答:
采用220/380V低压供电的民用建筑,可利用钢筋混凝土基础内的钢筋(自然接地体)作为重复接地体。根据建筑物四周基础所包围的面积(即占地面积,以下简称接地面积),可以利用日本的杂志论文作者介绍的下列公式[4),计算出自然
接地电阻
:式中:R—一自然接地电阻,Q;p——土壤电阻率,Q-m;A——建筑物...
两种万用表VICTOR和FLUKE测试出的
接地阻值
相差
很大
答:
接地电阻
不应该是Mohm M欧姆,应该是m欧姆,你是否表达错误。并且测接地电阻不用万用表,应该用接地电阻表,并且需要打地桩。购线网
接地
线
阻值
多少合适?
答:
小接地短路电流(500A以下)的高压保护
接地电阻
不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
防雷的
接地电阻
用兆欧表
怎么
测量
接地阻值
最好多少欧
答:
接地电阻
不能用(高阻的)兆欧表测量,必须用专用的接地电阻测试仪测量。标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求...
高压电机正常的
接地阻值
应是多少?
答:
根据《电力设备预防性试验规程》5.4.1条规定:绝缘
电阻值
:a)额定电压3000V以下者,室温下不应低于0.5MΩ b)额定电压3000V及以上者,交流耐压前,定子绕组在接近运行温度时的绝缘电阻值不应低于UnMΩ(取Un的千伏数);投运前室温下(包括电缆)不应低于UnMΩ 备注:3kV以下的电动机使用1000V兆欧...
万用表测水泵
接地电阻
有阻值但还能用
怎么
回事?
答:
你用万用表测得是潜水泵电机吧,潜水泵用防水线绕制,确实用万用表可以测到绝缘
电阻
,但是实际应用中电机漏电流在安全范围内,正常使用。