指月无功补偿器参数设置
JKW—2SC智能
无功补偿器
(调试方法)
答:
6)C/K值
设置
:为了提高补偿精度,现在大多数
无功补偿
控制策略均采用按无功需求投切。C/K值是接通电容器组的门限值,与采样电流互感器的变比和每步电容器投入的容量有关,请参见厂家说明。如果设置为0.00则控制器只按实际功率因数投、切。不再考虑无功需求。在实际现场,可以根据现场情况调节C/K值的大...
JKW—2SC智能
无功补偿器
(调试方法)
答:
"延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。过压保护设量 显示
设置
、循环投切等功能 。这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾
补
...
jkl5cf
无功
功率自动
补偿器
使用说明(调试说明书)
答:
无功功率补偿控制器有三种采样方式,功率因数型、无功功率型、无功电流型
。选择那一种物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制器的选择。控制器是无功补偿装置的指挥系统,采样、运算。发出投切信号,参数设定、测量、元件保护等功能均由补偿控制器完成。十几年来经历了由分立元件--集成线路--单片机--DSP...
指月
的三秒钟后显示A000,取样电流为0.02,手动投一组后功率因数超前(实 ...
答:
1、调节补偿器的欠流点,是补偿器在小电流下工作。同时换一两组小容量电容器
。2、更换电流采样CT的比值,降低一个比值,比如原来是500/5的,换成300/5的。同时更换小容量电容器。以上工作最好要求厂家来做(柜子厂,或者补偿器生产厂),这是他们应承担的责任!一个负责的供应商,都会答应你的。
智能
无功
功率
补偿
自动控制器(
指月
牌的),手动正常,自动不能自动投入不...
答:
试试把C/K比值调低点,简单的说CK比值可以理解为控制器投切电容的灵敏度
指月
电容
补偿
控制器。功率因数显示0。76(设定投。0。96)电流取样显示0...
答:
在我们公司从事
无功补偿
设备研发生产销售的30年里,常常有客户提类似的问题。这样:从你说的数据,看不出问题所在。可能你要找说明书,或咨询厂家才行了。无功补偿控制器,它的技术指标,包括命名规则,是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》。但是
补偿器
的其他内容,...
无功
功率
补偿
自动显示低无功,启动指示灯亮一下就灭了,启动不了接触器...
答:
依据经验,如果你的用电量很少,(比如:工厂还没有开工,或者下班后所有的设备都停机了,只有少量照明用电,等等),那你看到的情况应该是正常的。因为“低
无功
”,就是电网需要的无功功率很少,不需要
补偿
。至于你说的启动灯闪一下就灭,要看,用电量大的时候补偿控制器是否能正常工作,如果是正常...
自己安装的
无功补偿
电路 不补是怎么回事 是
指月
智能
补偿器
答:
参数
合适时,能相互完全交换,即不需要电源提供能量。实际发电机的负荷绝大部分是感性负荷(异步电动机,电磁阀线圈),电源需提供感性负荷上的磁场能量,因此线路上流过的是感性电流。因此,
无功补偿
是负荷端用电容电流补偿电感电流(发电机同时减少无功输出),从而减少线路电流,达到经济运行的目的。
无功补偿
显示低无功,为什么
答:
无功补偿显示低无功的原因:1、负荷太低,
无功补偿器
控制器 c/k值
设定
太大,将其值设小。2、配电系统中如果感性负荷比例大则无功需求大,补偿容量应增大。3、补偿控制器有问题,不能正确检测电压电流,导致错误地判断低无功状态。4、电网谐波较大,干扰了控制器的工作,导致错误地判断低无功状态。
指月
电容
补偿
控制器JKG-2SC在电容器没投入前,就显示0.96 0.97,但电厂...
答:
呵呵 1、与谐波有关,不过更多是是补偿控制器对谐波的适应能力有点差!你换一个400元以上的补偿控制器试试,比如:GZK930智能
无功补偿
控制器,保证两个数据相同!2、
补偿器
的测量原理有问题,估计不是测量无功功率的模式。是早期测量电压电流相位差的模式,这在有谐波的情况下,一般测不准。