怎样测量电缆的电阻是多少
电缆
标准的绝缘
电阻是多少
?
答:
4、被
测电阻
值越高,达到平衡的时间则越长。因此,
测量
时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘
电阻测试
方法中规定,在充电1分钟后读数,即
为电缆的
绝缘实测值。5、但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,...
微
电阻
计或者称为毫欧表的
测量
原理是什么?与普通万用表有什么区别?_百 ...
答:
(2)普通万用表
测量电阻
一般采用比例法,被测电阻与标准电阻串联,测量标准电阻和被测电阻的电压,两者电流相同,根据标准电阻的阻值换算出被
测电阻的阻值
。2、测量精度不同 (1)微电阻计在测量微电阻的时候,消除了
测试
线本身电阻的影响,更加反应真实电阻值。(2)万用表的测试线电阻会影响其被测...
电缆
绝缘
电阻多大
为正常?
答:
电线
绝缘
电阻测试
标准数值的合格标准:1kV及以下
电缆
——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘
阻值
都不同。经验:(...
电缆的
绝缘
电阻是多少
答:
这些参考值是基于标准测试条件下的
测量
结果,实际测量时应遵循相应的国家或国际标准,如IEC 60214、IEC 60811或ANSI C29.3等。测量时应考虑到
电缆的
敷设长度、测试电压、环境温度和湿度等因素。通常,测试电压为500V或1000V,具体取决于电缆的额定电压。在实际操作中,应使用专业的绝缘
电阻测试
设备,并按照...
电学物理知识
答:
+1/Rn(4)I1/In=Rn/R1三、 “伏安法”
测电阻
实验原理:R=U/I由此可知,如果分别用电压表和电流表测出电路中某一导体两端的电压和通过它的电流,就可以根据欧姆定律算出这个导体
的电阻
。这种用电压表和电流表测定电阻的方法叫做伏安法。通过伏安法测电阻的实验,又使我们认识到滑动变阻器的另一个作用,就是滑动...
一台3KW的380V三相电动机,外接
电缆的
线间
电阻是多少
?
答:
外接
电缆的
线间
电阻
越大越好,相间的绝缘电阻不能低于0.5M。低于0.5M说明相间绝缘过低。万用表一般
测量
线圈电阻,
阻值
较低。单相电机高的也只有100多Ω。用高阻挡(20M)也可以测绝缘电阻,但是因为万用表电压不高,测量结果会有误差,可能万用表测出来绝缘良好,摇表测出来却漏电,因为摇表的电压有...
绝缘
电阻检测
标准
是多少
?
答:
高压配电装置绝缘
电阻测试
A、可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。B、高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。低压:0.4KV低压电气设备绝缘
电阻检测
标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。高压:6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级...
怎么
用摇表测接地
答:
问题一:
怎样
用摇表测线路是否接地 摇表又称兆欧表,是用来
测量
被测设备的绝缘
电阻
和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。 摇表又称兆欧表,其用途是
测试
线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: 1、首先选用与被测元件电压等级相适应的摇...
怎样
用兆欧表
测量
电气设备的绝缘好坏?
答:
2.测量前应切断测电器及路电源并相关元件进行临接放电保证身与兆欧表安全测量结准确 3.测量必须确接线兆欧表共3接线端(L、E、G)测量路
电阻
L端与路裸露导体连接E端连接接线或金属外壳;测量路绝缘电阻路首端与尾端别与L、E连接;
测量电缆
绝缘电阻防止电缆表面泄漏电流测量精度产影响应电缆屏蔽层接...
70平方的旧
电缆
绝缘
电阻是多少
?
答:
电缆的
绝缘
电阻
值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。. [, E3 x8 K4 n1 Z: w: G! P 一、新电缆绝缘电阻的最低值(非
测量
相接地)! p. Z4 T4 i- A7 X新电缆绝缘电阻的最低值可比照制造厂给出的20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻...