高压
快切装置动作条件
答:
判断频率差。
高压快切装置动作条件是判断厂用母线失压后母线残压与备用电源之间的频率差、相角差或电压差、相量差
。条件就是两事物发生联系时必需体现的性质。
厂用电
快切装置的
原理是什么?
答:
厂用电快切装置的原理如下:
一、同期捕捉切换方式采用恒定越前时间和恒定越前相位两种方式
。二、优先检同期,进行快速切换,不满足快速切换条件时,自动转入同期捕捉切换和残压切换。三、正常切换功能,正常切换由手动起动,在控制台或装置面板上均可进行。正常切换是双向的,可以由工作电源切向备用电源,也可...
电气
快切条件
?
答:
(2) 使用家电时应有完整可靠的电源线插头
。对金属外壳的家用电器都要采用接地保护。(3)
不能在地线上和零线上装设开关和保险丝
。禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。(4) 不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。(5) 不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。(6) 检查和...
3石灰窑煤气
快切
阀切断的联锁
条件
有哪些
答:
1、各润滑点是否良好。2、钢丝绳有无严重磨损、断丝、断股。3、气动系统是否正常。4、紧固件有无松动。
厂用电
快切装置的
原理是什么?
答:
由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关命令。
切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换
。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。非正常工况切换 非正常工况切换是指装置检测到不正常运行情况时自行起动,单向操作,只能由工作电源切向...
6KV
快切装置
闭锁
条件
?
答:
6KV
快切装置
闭锁
条件
:1、 工作分支过流保护
动作
2、 控制台闭锁 3、 母线PT断线 4、 目标电源失电 5、 母线PT检修 6、 装置自检异常 7、 工作和备用电源开关位置异常 8、 去耦合
什么是
快切
和备自投的主要区别?
答:
手动并联切换
仅在两电源并联条件满足时可行,如电压、频率接近、相角一致,且电源状态符合要求。手动串联切换则在跳开工作电源后迅速合上,确保先分后合,以防止事故扩大。事故切换和非正常工况切换同样依赖于快速判别、同期条件、残压检测和长延时策略,一旦切换失败,会自动转入后续步骤。备用电源自动投入装置...
快切装置的
初时相角差指的是什么
答:
控制台或装置面板上均可操作。手动切换可分为并联切换及串联切换。1.1
手动并联切换
(切换逻辑示意图见附图3)A 并联自动并联自动指手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(...
备自投与
快切的
区别?
答:
其负荷快速切换至另外一趟电源,由另一趟电源向两趟负荷供电.而备自投是指:两趟工作电源其中一趟长期带负荷运行,另一趟处于热备用状态,当工作电源跳闸后,通过备自投将备用电源投入运行。备自投应当具备1:工作电源开关必须已跳闸;2:备用电源必须高压侧PT电压正常;3:备自投连锁开关必须在投入位置。
发电厂及电力系统启备变与高厂变6KV
快切
是怎么实现的?
答:
首先“启备变”的称呼不规范,应该称“启动变”,一般在小电厂才有。\x0d\x0a“启动变”的作用是:当该厂机组全停时,通过启动变从电网上输入电源供给厂用电,从而保障机组启动和检修。\x0d\x0a当机组启动正常以后,高压厂变(有的称“厂高变”,也有称“高厂变”的)具备运行