66问答网
所有问题
当前搜索:
厂用电快切装置切换条件
厂用电快切装置
的原理是什么?
答:
厂用电快切装置的原理如下:
一、同期捕捉切换方式采用恒定越前时间和恒定越前相位两种方式
。二、优先检同期,进行快速切换,不满足快速切换条件时,自动转入同期捕捉切换和残压切换。三、正常切换功能,正常切换由手动起动,在控制台或装置面板上均可进行。正常切换是双向的,可以由工作电源切向备用电源,也可...
厂用电快切装置
的原理是什么?
答:
手动切换。这种方式可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源
。它主要用于发电机起、停机时的厂用电切换。该功能由手动起动,在控制台或装置面板上均可操作。手动切换可分为并联切换及串联切换。1手动并联切换 并联自动 并联自动指手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工...
快切的
快切装置
答:
优先检同期,进行快速切换。
快切装置具有正常情况下的手动切换,事故和不正常情况下的自动切换功能、手动切换加闭锁功能
,可以在操作台上进行,也可以在装置面板上进行操作,自动切换由保护启动或装置检测到不正常情况后自行启动,不正常情况包括工作电源开关误跳和厂用母线失压。手动切换方式可选并联和串联,...
电气
快切条件
?
答:
(8)
、带有电动机类的家用电器(如电风扇等),还应了解耐热水平,是否长时间连续运行。要注意家用电器的散热条件
。(9)、安装家用电器前应查看产品说明书对安装环境的要求,特别注意在可能的条件下,不要把家用电器安装在湿热、灰尘多或有易燃、易爆、腐蚀性气体的环境中。(10)、在敷设室内配线时...
发电厂及电力系统启备变与高厂变6KV
快切
是怎么实现的?
答:
当机组启动正常以后,高压厂变(有的称“厂高变”,也有称“高厂变”的)具备运行条件
,厂用电将从启动变供电切换成高压厂变工作(因为使用启动变的电费较高)。这种切换一般采用不间断切换,即先将两台变压器并联运行(合环),然后拉开“启动变”次级开关(解环)。发电机正常运行时,“启动变”作为...
什么情况下闭锁6kv
快切装置
动作?
答:
1、 工作分支过流保护动作2、 控制台闭锁3、 母线PT断线4、 目标电源失电5、 母线PT检修6、
装置
自检异常7、 工作和备用电源开关位置异常8、 去耦合9、 在发生以下几种情况下,需对装置进行复归:1) 进行了一次
切换
操作2) 发生闭锁信号后不可自恢复3) 发生装置故障情况后(直流消失除外)
电厂
快切装置
的作用
答:
快切装置
主要是用来保证
厂用电
供电的。厂用电的一般情况不允许长时间失去,在故障情况下,由于6kv母线故障或工作电源故障,有可能造成供电负荷停电,此时需要
切换
至备用电源向负荷持续供电。一般,采用停电切换方式,即先将故障母线的工作电源进线开关和负荷开关切断,此时母线会短时停电,然后在快切合上备用...
快切
柜备用电源电压低会
切换
吗
答:
会。根据文秘帮网站显示,
快切
柜备用电源在事故和非正常(母线低电压、工作电源开关偷跳)情况下会
切换
。供电级别较高的建筑,在正常情况下要能够提供充足的电源,在正常使用的电源出现故障时也要有足够的备用电源,当建筑遇到紧急情况时(如:火灾、地震等),也必须有应急电源保证救灾和人员疏散。
快切的
厂用
电源
快切装置
答:
厂用
电源
快切装置
的主要优点是“快速
切换
”电源。即厂用母线无故障的情况下,若在工作电源跳开的同时合上备用电源,从而避免了在厂用母线残压与备用电源之间相位差很大工况下投入备用电源问题。另外,由于在厂用电动机失压时间很短的工况下投入备用电源,冲击电流小,就大大提高了备用电源自投的成功率了...
厂用电快切装置
有些啥用啊?
答:
装置
具有正常情况下,备用电源与工作电源之间双向切换;事故或不正常情况下,工作电源向备用电源单相切换的功能。采用该装置能够提高
厂用电切换
的成功率,避免非同期切换对厂用设备的冲击损坏,简化切换操作并减少误操作,提高机组的安全运行和自动控制水平。