66问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶消防水箱工作原理图
屋顶消防水箱
两台泵与稳压灌示意图
答:
上图就是稳压装置和
水箱
的连接以及连接到环网的
屋顶水箱
的
工作原理
?
答:
第一个问题,稳压罐的
工作原理
:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为
消防
水泵启动压力,p3为稳压泵启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着...
屋顶消防水箱
和地下消防水池的
工作原理
是什么?
答:
那个水箱边上的泵是稳压泵,即
屋顶水箱
的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,
消防水箱
和稳压泵都完成了使命,停止供水了。地下消防水池是消防主泵吸水的,要满足在火灾延续时间内所需的消防用水量,一般很大,可以到几百吨。室外管道进水一般进入消防水池,水泵再从水...
消防水箱
在平面图上应如何连接?最好有图是可以解释一下。
答:
见附图。最下边那根横管为
屋顶
各
消防
立管的连接管。注意,每隔两根立管,在连接管上加一个分隔阀。点击图片看大图
消防
喷淋系统的
工作原理
是什么?
答:
一、闭式消防喷淋系统 平时
屋顶消防水箱
装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供...
屋面消防水箱
和稳压罐的
工作原理
是什么?
答:
1、稳压罐的
工作
原里是:通过电接点压力表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和稳压泵工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期
消防
用水。2、增压泵的水源是由
屋面水箱
供给...
屋顶消防水箱
和地下消防水池的
工作原理
是什么?
答:
另一个方面,
屋顶
设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内
消防水箱
(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,之所以这样规定是为了保证在火灾初期,消防管网中的水可以在第一时间内用于扑灭起火点...
消防
高位
水箱
和稳压泵、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静压要求时,采用气压水罐或稳压泵做为增压设施和
屋顶消防水箱
组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式。
消防
水池(
水箱
)的进水控制管怎么
工作
?
答:
图纸这个进水控制管,只是能看到水位高度,控制管内看不到水时,就要补水。在
水箱
内可以安装一个浮球阀达到自动控制效果
屋顶水箱
具体怎么安装?
答:
对于需设
消防水箱
的系统,其贮水量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量。为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防合用水箱。对于合用水箱,其有效容积应满足:V=Vt+Vs+Vf+Vx,其中Vt(m^3)为生活用水量,Vs(m^3)为生活调节水量,Vf(m^3)为高峰负荷储备水量,Vx(m^3)为消防用水量,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
楼顶水箱进出水接法图
消防屋顶水箱进水安装图
屋顶水箱供水原理图
高位消防水箱内部结构图
消防水箱稳压泵连接图
高位消防水箱的原理和作用图
高位消防水箱图示解析