66问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶水箱供水原理图
太阳能热水器
原理
答:
太阳能热水器工作
原理图
1.冷水通过管道进入太阳能热水器内,经过集热板,集热板能收集太阳能,将太阳能转化为热能,然后把冷水加热。由于冷水的比重比热水的比重大,热水会自动往上升,然后形成一个循环动力,水就在集热板那逐渐升温,达到一定温度后就能进入储热
水箱
,需要热水的时候就能供应热水。加热图...
屋顶水箱
的工作
原理
?
答:
第一个问题,稳压罐的工作
原理
:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为稳压泵启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着...
屋顶
消防
水箱
和地下消防水池的工作
原理
是什么?
答:
屋顶消防水箱是初期火灾时用的,一般根据建筑物火灾危险性的不同,容积有6吨、12吨、18吨几种。就是在火灾时,地下泵房的消火栓水泵还没有来得及启动,消防水箱的水可以立即灭火。那个水箱边上的泵是稳压泵,即
屋顶水箱
的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动
供水
时,消防水...
减压
水箱
的作用和工作
原理
是什么?什么情况要减压给水?
答:
当高层建筑来最低消火栓栓口静压大于1.0MPa或系统工作压力大于2.4MPa时应采用分区给水系源统;采用水泵串联方式分区
供水
的转输
水箱
,容积要求为60立方,并应在串联消防水泵出水管上没减压型倒流防止器;而用减压水箱容积要求较低,18立方即可,并要求分成2格,2条进出水管,每组进出水管满足消防给水系统所...
现在高层住宅怎样
供水
的?
答:
1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。2、高位水箱串联供水方式水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。3、减压
水箱供水
方式整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至
屋顶
总水箱,然后再送至各分区减压水箱。4、减压阀供水方式...
消防水池(
水箱
)的进水控制管怎么工作?
答:
图纸这个进水控制管,只是能看到水位高度,控制管内看不到水时,就要补水。在
水箱
内可以安装一个浮球阀达到自动控制效果
屋顶水箱
具体怎么安装?
答:
屋顶
安装消防
水箱
注意事项 高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防
供水
系统的水量和水压均做了明确规定...
屋面消防
水箱
和稳压罐的工作
原理
是什么?
答:
1、稳压罐的工作原里是:通过电接点压力表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和稳压泵工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期消防用水。2、增压泵的水源是由屋面
水箱
供给...
超高层建筑消防给水系统应用
水箱供水
设计?
答:
我们采取了气压罐与消防主泵相结合的给水罐的 调水量同Ⅰ区,火灾发生时,通过系统压力变化直接启动
屋顶
消防主泵,向系统供水灭火,同时启动设于地下室水泵房中的专用消防泵,向高位
水箱供水
,Ⅳ区增压给水系统为消火栓系统与自动喷水灭火系统合用,自动喷水灭火系统于湿式报警阀前与消火栓系 统分开设置,设于屋顶的消防主泵...
水箱供水
怎样解决间歇性供水这个问题呢?
答:
如上图所示,用MD-SW水泵控制器控制MD-SK水位控制器,再用MD-SK水位控制器控制水泵,就会实现这样一个效果: 当停水时,MD-SW会自动启动断水保护,停止给MD-SK供电,从而停止水泵的运行。 当来水时,MD-SW会自动判断来水,给MD-SK供电,MD-SK会再判断
水箱
里面的水位,低水位启动水泵,高水...