安装桥架盖板几元一米合适
桥架
工程量如何计算
答:
1
、
桥架安装包
孕直通桥架以及弯头等,按延长米计算工程量,不扣减弯头、三通、四通等所占的长度。桥架主材费中“直通桥架、弯头、三通、四通”分别按实际用量(含规定损耗量)计算质料价格。2、组合式桥架以每片长度m作为一个基型片,已经综合了宽为mm、mm、mm三种规格,工程量计算以“片”作为计量单位。&...
镀锌
桥架
有哪些结构类型?
答:
镀锌
桥架
作为一种常见的电缆敷设设备,在现代建筑和工业领域中扮演着重要角色。它的主要结构类型可以分为以下几种:1. 无孔托盘式桥架:这种桥架的托盘底部和侧面均未开孔,通常被称为槽式桥架。槽式桥架通常带有
盖板
,能够提供良好的密闭性,有效屏蔽外界干扰信号,确保电缆正常传输。此类桥架主要应用于...
桥架
厚度国家规范有哪几种?
答:
桥架厚度国家规范主要指桥架主体结构厚度、
桥架盖板
厚度和桥架连接片厚度。桥架厚度国家规范有JB/T 10216-2000标准和JB/T 10216-2013标准。桥架板材厚度主要由桥架的宽度来决定,桥架盖板厚度和连接片厚度主要由桥架板材厚度来决定。JB/T 10216-2000标准 JB/T 10216-2013标准 ...
桥架盖板
尺寸
答:
100 ---6.09 200 ---11.75 300 ---16.07 400 ---22.90 500 ---27.62 600 ---45.47 800 ---58.63 1000 ---68.25 1200 ---79.46 重量为
盖板
国标厚度的理论重量,南通创振电器实际出厂的盖板重量 因为板材可能会有点负公差 ...
电缆
桥架
的敷设有什么要求?
答:
4. 垂直敷设的
桥架
在
1
.8米以下部分应加装金属保护盖,但电气专用房间内可除外。5. 多层敷设电缆桥架时,各层间应保持一定距离:桥架顶部距顶板或其他障碍物不小于0.3米;电力电缆与桥架间不小于0.3米;控制电缆间不小于0.2米;强电与弱电电缆间不小于0.5米,有屏蔽
盖板
时可缩短至0.3米。6. 不...
桥架盖板
如何做预算套定额
答:
1
. 在电气定额中,
盖板
通常包含在
桥架
的预算内。2. 在主材费用中,通常只包含桥架,而不包含盖板。3. 若需要添加盖板,可以在主材费中单独列出。4. 拆除工作的人工费用通常是
安装
费用的1/3。5. 关于具体的人工费用比例,我需要查阅相关资料以确认。
电缆
桥架
怎么固定?
答:
1、弯折片固定方式 在弯折片和
桥架盖板
上打孔,然后把弯折片压在盖板上,通过螺丝穿孔把弯折片、盖板和托盘紧密固定在一起。弯折片这种固定方式对于桥架水平
安装
或垂直安装都
适合
。2、螺丝拧片固定方式 在电缆桥架盖板上打孔,一般
1米
打2个孔,螺丝从盖板上面往下穿,穿过拧片后,再拧上螺帽,螺帽...
槽式
桥架盖板
有哪些固定方式?
答:
一般情况下,厂家在购买桥梁时,会将笔直
安装
在墙上的槽扣进行分配。为了避免
桥架
电缆被损坏,蝴蝶扣能够定制在槽体上焊接。槽型电缆盘的固定办法如下:用自攻螺钉固定。用7字扣固定。用弹簧板卡紧。用卡带。蝶形按钮焊接在槽体上。用拉铆钉固定 ...
谁清楚
桥架盖板
厚度标准是什么
答:
电缆
桥架
国家标准厚度:电缆桥架宽度<100~ 标准厚度需达到 1mm。100<电缆桥架宽度<150~ 标准厚度需达到 1.2mm。150<电缆桥架宽度<400~ 标准厚度需达到 1.5mm。400<电缆桥架宽度<800~ 标准厚度需达到 2mm。800<电缆桥架宽度<1200~ 标准厚度需达到 2.5mm。钢制电缆桥架槽体的厚度:当桥架的宽度小于...
电缆
桥架盖板安装
规范标准
答:
尽量是不要
安装
在有腐蚀性气体的管道和热力管道的上面,也不要安装在有腐蚀性液体管道的下面,不然就需要采取防腐和隔热的措施,因为如果不采取措施的话,可能就会影响使用寿命。玻璃钢内的电缆应标明型号、编号、头端、分支、尾端、转弯和每隔50米的起止点。玻璃钢
桥架
适用于电压在10千伏以下的电力电缆...