安全装置的放散管高度应
放散管的高度
一般多少?
答:
调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m
;设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐1.0m。煤气吹刷放散管使用比较广泛,安装在煤气管道及卧式设备的末端,以及切断装置两侧应设置吹扫气出口的放散管,放散管距煤气管道1.5m高度处设置阀门,在放散管道上安装取样头。为此,企...
天然气管道
放散管
安装规范和注意事项都有哪些
答:
1,煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合水平平行敷设时,
净距不宜小于150mm;竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm
,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距不宜小于50mm。2,特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。室内煤气管不宜穿越...
可以把两个压力不同的燃气管道汇集到一个
放散
塔进行放散吗
答:
(3)
安全阀泄压放散管,必须高出地面3M以上;(4)厂房或距厂房20M以内的煤气管道和设备上的放散管,管口应高出屋脊2M
。(5)严禁在厂房内部放散煤气;(6)
放散管顶部高度位于防雷保护区之外时
,放散管应另设防雷保护装置。三、进燃气设备前的阀门与燃烧器阀门之间应设放散管;四、放散管的端部应...
...12710)规定,下列关于化工
装置
通用
安全
规定说法,错误是( )。_百度...
答:
②室外设备放散管,应高出本设备2m以上,且应高出相邻有人操作最高设备操作平台2m以上
。生产、储存和装卸甲类液体与可燃气体管线及设备,应设接地装置,并应遵守下列规定:①管线至少两端接地。②直径小于20m储槽,至少2处接地;直径大于20m储槽,至少4处接地。③仅为防静电接地,接地电阻一般不大于100Ω...
液化石油气储罐上为什么要设置两个
安全
阀
答:
地上储罐安全阀放散管管口应高出储罐操作平台2m以上,且应高出地面5m以上
。液化气地埋罐安全阀的放散管口应高出地面2.5 以上。4、安全阀与储罐之间应装设阀门。且阀口应全开,且应采用铅封或锁定。当储罐设置2个或2个以上安全阀时,其中1个安全阀的开启压力按规定执行,其余安全阀的开启压力可适当...
下列针对焦炉煤气净化化工
装置安全
技术的描述,错误的是()。
答:
室外设备
的放散管应
高出本设备2m以上,而且应高出相邻有人操作的最高设备操作平台2m以上,故B选项正确。为消除静电、雷电等激发能源,生产、储存和装卸甲类液体、可燃气体的设备和管线应设可靠的接地
装置
。直径小于20m的储槽应至少两处接地,大于20m时应至少四处接地。故C选项正确。用蒸汽清扫可能积存有...
依据《工业企业煤气
安全
规定》(GB6222)规定,下列说法正确是( )。_百度...
答:
【答案】:C 剩余煤气
放散管
应控制放散,其管口
高度应
高出周围建筑物,一般距离地面不小于30m,山区可适当加高,所放散煤气应点燃,并有灭火设施。煤气管道应架空敷设。若架空有困难,可埋地敷设,但应遵守相关规定。一氧化碳(CO)含量较高,如发生炉煤气、水煤气、半水煤气、高炉煤气和转炉煤气等管道不...
调压站的技术要求
答:
以上。调压柜的
安全
放散管管口距地面的
高度
不应小于4M;设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐1.0M。地下调压站和地下调压箱的安全放散管管口也应按地上调压柜安全放散管管口的规定设置。注:清洗管道吹扫用
的放散管
、指挥器的放散管与安全水封放散管属于同一工作压力时,...
煤气作业取证复审试题库
答:
过剩煤气必须点燃放散,
放散管
管口
高度应
高于周围建筑物,且高于30米,放散时要有火焰监测
装置
和蒸汽或氮气灭火设施。错 企业应对作业环境、
安全
设施及生产系统进行巡回检查,隐患未消除不得组织生产,职工不需要对其所处作业场所进行安全确认。错 在高温、高湿恶劣环境下工作,容易出现中暑等症状。对 在永兴煤气管道_上动火...
天然气
安全
使用管理规定
答:
(三)天然气总阀门与燃烧器阀门之间应设置
放散管
;(四)燃气阀组管道上应安装检漏
装置
、低压和超压报警连锁切断装置。第三十一条阀门设置应符合下列规定:(一)天然气锅炉房的进口和燃气设备前的燃气管道上均应单独设置手动阀门及燃气泄漏自动切断阀,阀门安装
高度
不超过__米;(二)每个燃烧器的燃气接管上,必须单独设置有...