66问答网
所有问题
当前搜索:
基坑临边防护有哪些要求
建筑施工现场
临边
安全
防护要求有哪些
?
答:
1、楼梯踏步及休息平台处,设两道牢固防护栏杆
。2、建筑物楼层屋面临边四周,未砌筑安装围护结构及女儿墙时,设两道防护栏杆,立挂安全网。3、
建筑物出入口搭设宽于出入通道两侧的防护棚
,棚顶满铺不小于5cm厚的脚手板,通道两侧用密目安全网封闭。防护棚长度不小于6m,高度不低于3m。4、因施工需要临时...
工地
基坑临边防护
标准
答:
法律分析:
1、基坑临边防护采用钢管搭设,采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m)
,立杆打入地面50~70cm深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m;2、
钢管表面涂刷黄黑相间防锈漆
以示警戒,防护内侧满挂密目安全网,防护外侧设置20cm...
临边防护
栏杆的规定
答:
安全网应自上而下封闭设置;挡脚板高度不应小于180mm,挡脚板下沿离地高度不应大于10mm
;4、防护栏杆应安装牢固,材料应有足够的强度; 5、基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆,梯道的宽度不应小于1m,梯道搭设应符合规范要求。
基坑临边防护
安全措施
要求有哪些
?
答:
基坑临边防护安全标志要求1、基坑开挖深度超过2000mm时,必须搭设基坑临边防护栏杆,基坑临边防护栏杆采用钢管搭设,设置三道水平杆
,立杆间距不大于1800mm,立杆打入地面深度≥700mm,防护栏杆下部设置200mm高18mm厚木胶合板挡脚板,防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm的红白相间的警示油漆,...
基坑临边防护
栏杆的规定
答:
法律分析:基坑施工临边防护栏杆距离基坑边口不应小于0.5m
。1 基坑施工临边应按规定设置防护栏杆;当基坑开挖深度超过2.0m的,还必须在栏杆式防护基础上加设密目安全网防护。2
防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成
。一般上杆离地面高度为1.0~1.2m;下杆离地面高度为0.5~0.6m;立杆间距不宜...
临边防护
安全技术要点
答:
1. 严谨设计:
防护
栏杆采用钢管和扣件搭建时,务必确保上杆距地面1.2米,下杆设于上杆与挡脚板之间,间距控制在2米以内。内外两侧均需满挂密目安全网,下设不低于180毫米的挡脚板,确保稳固且安全。2. 特殊区域保护:
基坑临边
,立杆距边坡不得小于500毫米,还需砌筑200-300毫米高的挡水墙;屋面...
施工现场
临边防护有哪些
规范
答:
1、
基坑临边防护采用钢管搭设
,采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆打入地面50~70cm深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m;
2、钢管表面涂刷黄黑相间防锈漆以示警戒
,防护内侧满挂密目安全网,防护外侧设置20cm高踢脚板,...
基坑
围护栏杆标准
答:
法律分析:1.基坑临边防护采用30×30mm方钢制作,立柱采用50×50mm方钢,底座使用膨胀螺栓与地面固定牢靠。2.防护栏杆立杆高度1200mm,栏杆高度1200mm,标准长度2000mm每档,刷红白或者黑黄警示漆并在中间位置设置安全警示标语牌,底部设200mm高红白或黑黄相间挡脚板。
3.基坑排水措施
:在防护栏杆外侧设置排...
基坑临边
安全
防护
措施都
有哪些
内容?
答:
有设计计算书和施工图纸。3、施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章后方可实施。
临边防护
1、
基坑
施工必须进行临边防护。深度不超过2M的临边可采用1.2M高栏杆式防护,深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式安全网做封闭式防护。2、临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。
施工现场
临边防护有哪些
?
答:
对临边高处作业,必须设置防护设施,临边洞口交叉高处作业防护(楼板、屋面、阳台等
临边防护
;通道口防护;预留洞口防护;楼梯边防护、垂直方向交叉作业防护、高空作业防护)需满足招标文件及业主
要求
,并符合下列规定:(1)搭设临时防护栏杆,必须符合下列规定:防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离...