66问答网
所有问题
当前搜索:
基坑临边围栏基坑护栏
基坑护栏
是如何设置的?
答:
1
防护栏杆
应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1.2m时,应增设横杆,横杆间距不应大于600㎜;2防护栏杆立杆间距不应大于2m。4.3.2防护栏杆立杆底端应固定牢固,并应符合下列规定:1当在
基坑
四周土体上固定时,应采用预埋或打入方式固定。当基坑...
基坑
周边必须设
护栏
杆吗?
答:
当
基坑
开挖深度超过2米时,必须在周边设置两道牢固的
防护栏杆
.根据《建筑施工土石方工程安全技术规范》开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆。防护栏杆应符合下列规定:① 防护栏杆高度不应低于1.2m;② 防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道,下杆离地高度宜为0.3 m~0.6m,上杆离地高度...
基坑临边防护栏杆
安全标准
答:
1.
防护栏杆
应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。防护栏杆立杆间距不应大于2m,内侧满挂密目安全网,下设不小于180mm 高挡脚板。防护栏杆的水平杆、立杆需刷间距为400mm 红白相间的警示油漆。2.
基坑临边
时,立杆与基坑边坡的距离不应小于500mm,基坑周边砌筑200-300...
基坑临边防护栏杆
的规定
答:
1
基坑
施工
临边
应按规定设置
防护栏杆
;当基坑开挖深度超过2.0m的,还必须在栏杆式防护基础上加设密目安全网防护。2 防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。一般上杆离地面高度为1.0~1.2m;下杆离地面高度为0.5~0.6m;立杆间距不宜大于2.0m。3 栏杆柱离基坑边口的距离不应小于0,5m,可采...
基坑
围护栏杆标准
答:
法律分析:1.
基坑临边
防护采用30×30mm方钢制作,立柱采用50×50mm方钢,底座使用膨胀螺栓与地面固定牢靠。2.
防护栏杆
立杆高度1200mm,栏杆高度1200mm,标准长度2000mm每档,刷红白或者黑黄警示漆并在中间位置设置安全警示标语牌,底部设200mm高红白或黑黄相间挡脚板。3.基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排...
设置
基坑临边防护栏杆
时,栏杆距离应为多少mm
答:
基坑
施工
临边防护栏杆
距离基坑边口不能小于50cm 基坑是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑。开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。开挖不深者可用放边坡的办法,使土坡稳定,其坡度大小按有关施工规定确定。
设置
基坑临边防护栏杆
时,栏杆距离应为多少mm?
答:
基坑
施工
临边
应按规定设置
防护栏杆
;当基坑开挖深度超过2.0m的,还必须在栏杆式防护基础上加设密目安全网防护。防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。一般上杆离地面高度为1.0~1.2m;下杆离地面高度为0.5~0.6m;立杆间距不宜大于2.0m。栏杆柱离基坑边口的距离不应小于0,5m,可采用钢管直接...
工地
基坑临边
防护标准
答:
法律分析:1、
基坑临边
防护采用钢管搭设,采用双道
护栏
形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆打入地面50~70cm深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m;2、钢管表面涂刷黄黑相间防锈漆以示警戒,防护内侧满挂密目安全网,防护外侧设置20cm...
基坑临边防护栏
是什么?
答:
阳台临边、升降口临边、
基坑临边
。基坑临边防护:基坑临边防护
护栏
是由方矩管(或方矩管与网片)焊接组装而成,立柱采用4*4cm*1.2mm的方矩管与底座为150*150*8mm的孔钢板焊接而成。便于使用12号膨胀螺丝与地面固定。
防护栏
标准尺寸是高1200mm、宽2000mm,底部设有200mm高的红白(黑黄)踢脚板。
基坑
四边应搭设
防护栏杆
栏杆的什么等必须符合建筑施工高处作业安全技 ...
答:
基坑
四边应搭设
防护栏杆
栏杆的高度、栏杆防护能力、栏杆间距、栏杆结构、栏杆材料、栏杆标识,这样才能符合建筑施工高处作业安全的技术规范。1、栏杆高度。栏杆的高度应符合国家规范要求,通常要求不低于1.1米。2、栏杆防护能力。栏杆应具备足够的抗压、抗冲击和防护能力,能够防止人员误碰、跌落或坠落。3、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工地基坑临边防护图片
基坑防护栏杆规范要求
基坑防护栏杆做法
基坑防护栏杆标准规范最新版
基坑护栏
基坑钢管防护围栏图片
建筑基坑防护栏杆图片
工地基坑硬质围栏图片大全
圆管基坑护栏图片