66问答网
所有问题
当前搜索:
后张法梁板初应力伸长值计算
初始应力伸长值怎么算
答:
△L=PpL/AyEg 式中:△L—理论
伸长值
Pp—平均张拉力(N)L— 预应力钢材长度(cm)减去两个10%
初应力
:预应力筋在穿束过程中有可能有交叉、松驰状态,没有完全挺直,张拉后的伸长值较大,所以控制伸长量时以初应力以后的伸长值为准,因为两端张拉所以要减两个10%。
后张法
预
应力
张拉
伸长值计算
答:
最后算伸长值
1233×59263/195000=375mm
后张法
预
应力
T梁张拉顺序为10%至50%至100%
伸长
量如何
计算
答:
这时伸长量计算为:用10%到50%的伸长量作为总伸长量的40%
,推算前10%的伸长量,再加上从50%到100%的伸长量就是总的伸长量了。简单点计算的话,需要实测2个数据:10%到50%的伸长量L1,50%到100%的伸长量L2,总伸长量L=L1×5/4+L2 ...
后张法
预
应力
张拉,怎么才能简单
计算
出来
答:
总伸长值=(100%伸长值-10%伸长值)/0.9 计算伸长量=Npe×Lp/(Ap×Ep)
,其中Npe是扣除摩擦损失的平均有效预应力。
后张法
预
应力
张拉,怎么才能简单
计算
出来?
答:
有好多年没有接触这个了,
我们那时候的计算方法是:张拉力=控制应力×预应力筋面积 100%伸长量=100%张拉力时的伸长量
。10%伸长量=10%张拉力时的伸长量 总伸长值=(100%伸长值-10%伸长值)/0.9 计算伸长量=Npe×Lp/(Ap×Ep),其中Npe是扣除摩擦损失的平均有效预应力。
后张法
预
应力
梁钢绞线的预应力和
伸长值
怎么
计算
?
答:
理论
伸长值
可以按照下式
计算
△L=F/A×L/E或△L=(F×L)/(E×A)F――锚索张拉力(KN)A――钢绞线截面积(mm2)E――钢绞线弹性模量(Mpa)L――钢绞线受力长度为自由段、锚墩及垫层厚度、千斤顶及锚具长之和(mm),注意直线段和圆曲线段要分开计算的。计算特点 1、截面计算和预
应力
损失...
大桥预制梁中
后张法
工艺中为什么要
计算初应力
的
伸长值
答:
设计图给定的全应力的理论
伸长值
。但实际施工过程中张拉基本分成预张拉,初张拉和终张拉三个阶段,每个阶段的
初始应力
和控制应力都不一样。而且分先后顺序。张拉质量受校顶结果,油泵,油表,钢绞线质量影响,及时油表读数完全正确,也不能保证刚好是控制应力。另外钢绞线有回缩,所以在张拉时现场伸长值...
后张法
张拉力与
伸长
量的
计算
及施工方案
答:
伸长量
计算
过程: A: 1/2束长钢绞线实际
伸长值
△L=Pp.L/AP.EPPP—预
应力
进的平均张拉力;L1—预应力筋的长度(mm);L2、3—预应力筋的长度(mm);AP—预应力筋的截面积(mm2);(140)EP—预应力筋的弹性模量(N/mm2 );预应力筋平均张拉力计算式:PP =P[1-e-(kx+μθ)]/ kx+μ...
梁板
预制中,
后张法
的
计算
方法?
答:
不超张拉的为1.0。 ②参数先取 中跨连续端: 钢束编号:N1,N2,N3:δ中123=1340 Mpa;n=4 N4:δ中4=1340 Mpa;n=4 Ag=140mm2;b=1.0 边跨非连续端: 钢束编号:N1,N2,N3:δ边123=11340 Mpa;n=5 N4:δ边4=1340 Mpa;n=4 Ag=140mm2;b=...
...伸长量
计算
时为什么要减去两个百分十的
初应力伸长
量
答:
张拉阶段一般为10%-20%-100 数据记录为10%一次 20一次100一次 实际数据为10%实:=20%测-10%测 原因,张拉开始时由于有锚具,夹片的预留长度等问题,前10%数据肯定不准确,那么10%的数据怎么来呢?主要就是靠20%的读数减去10%的读数产生!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
后张法预应力张拉应力计算书
预应力后张法张拉应力小于
先张法的张拉控制应力比后张法
预应力后张法张拉应力小于同条件
先张法和后张法张拉控制应力的区别
为什么先张法控制应力值高于后张法
后张法张拉伸长量计算
后张法实际伸长值计算
先张法和后张法应力传递