答:
伸长量
计算
过程: A: 1/2束长钢绞线
实际伸长值
△L=Pp.L/AP.EPPP—预应力进的平均张拉力;L1—预应力筋的长度(mm);L2、3—预应力筋的长度(mm);AP—预应力筋的截面积(mm2);(140)EP—预应力筋的弹性模量(N/mm2 );预应力筋平均张拉力计算式:PP =P[1-e-(kx+μθ)]/ kx+μθPP...
后张法
制箱梁 张拉应该
伸长值
怎么
计算
?
答:
后张法制箱梁,
实际伸长值等于千斤顶读数减去箱梁压缩量
,但是在实际施工中混凝土压缩微小,因此伸长值就等于千斤顶读数了。另外伸长值等于:拉力*钢绞线长度/钢绞线弹性模量
后张法
钢绞线的
伸长值
怎样算?
答:
伸长值
=F×L/(E×A)
后张法
预应力张拉,怎么才能简单
计算
出来?
答:
总伸长值=(100%伸长值-10%伸长值)/0.9 计算伸长量=Npe×Lp/(Ap×Ep)
,其中Npe是扣除摩擦损失的平均有效预应力。
后张法
预应力张拉
伸长值计算
答:
先算张拉控制应力 2908.58×1000/140/15=1385MPa 然后算平均摩擦损失(一半长度位置的摩擦损失)0.0035×60/2+0.25×3.8/180×3.14=0.105+0.005=0.11 然后算平均有效应力 1385×(1-0.11)=1233MPa 最后
算伸长值
1233×59263/195000=375mm ...
各位朋友好,请告诉我预应力锚索张拉
实际伸长值
的
计算
方法?奋斗
答:
(1)、理论
伸长值计算
:
后张法
预应力钢绞线张拉伸长值计算公式如下:△L=p×[1-e-(KL+μθ)]/ (KL+μθ)Ay—预应力钢绞线的公称截面积mm2,取140 mm2。ΔL——预应力筋理论伸长值(cm)Eg——预应力筋弹性模量MPa(N/mm2),取2.03×105Mpa 。P——预应力筋平均张拉力(N)L——从张拉端...
预应力
后张法
计推算
伸长值
怎么
计算
答:
理论
伸长值计算
公式 曲线预应力筋的理论张拉伸长值△LT按以下近似公式计算:△LT=(1+exp[-(k LT+ uθ)]) Fj/(2ApEp) LT 式中: Fj —— 预应力筋的张拉力;Ap —— 预应力筋的截面面积;Ep —— 预应力筋的弹性模量;LT —— 从张拉端至固定端的孔道长度(m);K —— 每米...
后张法
预应力钢绞线理论
伸长值计算
答:
就是材料力学的
伸长
量公式
预应力钢筋张拉时
伸长值
如何
计算
的呢?
答:
具体公式如下:△L=Fp*L/Ap*Es Fp—平均张拉力(kN)张拉时发现以下情况,应立即放松千斤顶,查明原因,采取纠正措施后再恢复张拉:①断丝、滑丝或锚具碎裂;②混凝土破碎,垫板陷入混凝土;③有异常声响;④达到张拉力后,
伸长值
不足,或张拉力不到,而伸长值超出范围;工具锚的夹片,应注意保持清洁...
预制梁板张拉
实际伸长值
怎么
计算
答:
以公式△L=Fp*L/Ap*Es进行
计算
。预应力张拉的理论
伸长
量计算按规范要求进行,采用平均张拉应力法。具体公式要求如下△L=Fp*L/Ap*Es,其中Fp为平均张拉力(kN)。预施应力之前,应对构件的外观和尺寸以及锚垫板后的混凝土密实性进行检查,并将孔道中的灰浆清理干净。预应力筋的张拉程序应符合设计要求。