66问答网
所有问题
当前搜索:
变电站站用变容量
变电站
的
容量
答:
变压器一般情况下都是说最大额定
容量
,就出现“那么平时供电时候所说的75000KVA的容量,”在变压器的铭牌上有一个容量分配说明的,我知道和经历过的一般是中压也是最大容量、低压是最大容量的一半。没有在哪里看到相关理论根据。
220kv
变电站
规模
答:
1.
容量
:220kV
变电站
的容量是指其变电设备的额定容量。它表示变电站能够承载的最大负荷,通常以兆伏安(MVA)为单位进行表达。根据需求的不同,220kV变电站的容量可以有所不同,一般在几十兆伏安到几百兆伏安之间。2. 设备数量:220kV变电站通常包括变压器、断路器、隔离开关、电容器和电流互感器等...
220
变电所
的装机
容量
答:
220
变电所
的装机
容量
大约是2000万瓦左右。
变电站容量
单位换算 31500kVA=3.15MVA还是=31.5MVA
答:
在电力系统中KVA和MVA之间是1000倍的关系,也就是说31500KVA=31.5MVA.变压器的的出力大小一般是用额定
容量
来表示,单位是用VA或KVA、MVA,表示的是变压器的视在功率。发电机的出力大小一般是用额定功率表示,其单位是KW或MW。1MW=1000KW 1MVA=1000KVA=1000000VA 之间都是1000进位的。
一般
变电站
都是多少千瓦(伏)的?
答:
电网中的变电所有很多种,大中型区域
变电站
的电压从110KV至1050KV都有,
变电所容量
都在数百万千伏安;小型地区变电站的电压从220KV至6KV都有,容量都在数十万到数万千伏安。注意:变电所容量用千伏安(KVA)表示,而不是千瓦(KW)表示。
110KV/1okv
变电站用容量
为16MVA变压器型号及参数 毕业设计用 大家帮...
答:
SFZ9-16000/110 三相双绕组风冷式有载调压电力变压器
容量
16MVA 电压组合 110±8×1.25%/10.5 阻抗电压 16
变电站
的
容量
跟输电量有什么关系?你听说过
站用
电率这个概念么?_百度...
答:
1、输入的线路容量大于变电站,线路就考虑大了,电能送不进变电站,线路没有物尽其用;2、输出的线路容量小于变电站,变电站考虑大了,电能送不出去,变电站没有物尽其用;站用电率是,
站用变
的容量/变电站主变的容量*100%;表示这个变电站正常运行使用的电能占到
变电站容量
的百分比。
变电站
设计中,在选择
站用
变压器
容量
作负荷统计时,应计算的负荷是...
答:
【答案】:A、B 《220kV~1000kV
变电站站用
电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第4.1.1条规定,连续运行及经常短时运行的设备应予计算。根据第4.1.2条规定,不经常短时及断续运行的设备不予计算。
110千伏
变电站用
电量多少千瓦合理?
答:
变压器的变比110KV/11KV=10。根据公式S=√3*U*I,可以计算I=S/√3*U,S就是你的变压器
容量
,U是电压等级,虽然你这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。√3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要...
110KV
变电站
主变是31500KVA,一铁厂原有
容量
为 10000KVA,增容到20000KVA...
答:
2。现在增容到20000KVA
容量
,改造费用不好估计,首先要确定供电方案,我认为铁厂供电电压至少要提高至35KV,此时单条线路的电流就接近330A了,4.5KM即使用LGJ-240导线电压降都会超标很多,不经济,最好是升级到110KV电压,约105A,选用LGJ-95或者120导线。升级到110KV了就与主变容量无关了,要看
变电站
...
<涓婁竴椤