答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:送电时:
先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
配电房停
送电
操作步骤
答:
6) 合NO.2配电房主变压器
低压
侧的刀
开关
,再合低压断路器。如合闸成功说明低压母线是完好的。7) 通过接于两段低压母线上的电压表检查低压是否正常。8) 合NO.2配电房所有低压出线的刀开关,然后合低断路器,或合上低压熔断器式刀开关,使所有低压出线
送电
。至此整个高压配电所及其附设车间
变电所
全部...
低压
配电柜上的断路器有钥匙的和储能把的
怎么
停电和
送电
答:
4) 合接于WB1和WB2的电压互感器电路的隔离
开关
,检查电源电压是否正常。 5)合所有高压出线上的隔离开关,然后合所有高压出线上的断路器,对所有车间
变电所
的主变压器
送电
。6) 合NO.2车间变电所主变压器
低压
侧的刀开关,再合低压断路器。如合闸成功说明低压母线是完好的。7) 通过接于两段低压母线上...
高
低压
预装箱式
变电站送
电方法
答:
基本原则,
从高端往低端送电。先高压侧,后低压侧,先总开关,后分开关。一级一级地往下送
。注意观测各种信号,仪表,如有异常,查明后再送电。箱式变电站分为预装式或非预装式(现场安装)式,预装式变电站是将中压配电网末端变电站预先在工厂内制造装配,包括变压器、高压开关设备和控制设备、低压开关...
变电所低压
柜
如何
套送配电系统的
答:
变电所低压柜套送配电系统的方法是:通过将低压柜与配电系统相连接
,可以将变电所的高压电能转换为适用于不同用户的低压电能,并通过套送配电系统进行分支、开关和保护等操作,确保电力安全稳定地送达各个用户。这样可以更有效地管理和分配电力资源,满足用户的用电需求。
配电变压器应
如何
进行停
送电
操作?
答:
1 先停低压侧,后停高压测;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先拉开中相,再拉开距中相较远的一边相,后拉开另一边相。四、变压器
送电
操作顺序 1 先送高压侧,后
送低压
侧;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。...
变配电的变配电安全操作规程
答:
一、停
送电
操作顺序1、高压隔离开关操作顺序:(1)断电操作顺序:A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。B、断开低压总开关。C、断开高压油开关。D、断开高压隔离开关。(2)送电操作顺序和断电顺序相反。二、
低压开关
操作顺序:(1)断电操作顺序:A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。B、断开低压...
箱式
变电站怎么送
电
答:
基本原则,
从高端往低端送电
。
先高压侧,后低压侧,先总开关,后分开关
。
一级一级地往下送
。注意观测各种信号,仪表,如有异常,查明后再送电。
停电和
送电
的步骤是什么?
答:
14、摇出35KV计量小车,检查状态指示仪小车是否就位,
变电所
停电完毕。二、
送电
操作步骤 1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、摇进35KV (35299)计量小车,检查状态指示仪小车是否就位。3、摇进35KV(35189)PT 小车.检查状态指示仪小车是否就位。4、摇进35KV (3521)进线柜真空断路器小车,检查状态...
变电站
10KV停
送电
操作步骤
答:
1、停电时,先停低压负荷,后停低压主进天关,再停变压器;当
变电站
内所有出线
开关
都停用后,再停变电站主进开关。2、
送电
时,正好和停电相反;先送变电站主进开关,然后送各路出线,让变电站受电,然后送变压器出线开关(低压总进线开关),然后再
送低压