变压器配电柜自动跳闸合闸
现在我们用起KBSG矿用隔爆型干式
变压器
,在没负荷的情况下,怎么会无缘...
答:
整个线路的难点就在于高压
配电
装置和低压馈电的漏电
跳闸
环节。1、目前多数馈电开关依然是老式KBD9型机械式馈电开关(此种开关国家安全监管总局、国家煤矿安监局已经下文要求停用),此种开关在出现漏电时候无法准确跳闸或根本就拒动作,导致直接顶跳上级开关(低压馈电总开关或者跳过干式
变压器
的高压配电装置),...
控制
柜
漏保没跳,
变压器跳闸
怎么回事?
答:
控制
柜
漏保没跳而
变压器跳闸
说明不是接地漏电故障。造成变压器跳闸的原因很多,要分清是高压侧跳闸还是低压侧跳闸。1、低压侧跳闸,原因有:(1)低压侧过负荷 (2)低压侧局部有接地漏电现象发生 (3)低压侧供电线路有短路现象发生 (4)低压侧断路器老化发生误动作故障 2、高压侧跳闸,原因有:(1)...
机器上三相干式
变压器
,开起通电时有时会
跳闸
有时正常会是什么原因_百度...
答:
变压器
空载
合闸
时的合闸涌流较大,导致高压开关
跳闸
。可以将高压开关动作的时间或电流调大,避开合闸涌流,避免开关误动作。
110kV高压开关送电后1小时内
自动跳闸
是什么原因
答:
二次控制回路故障,差动保护动作,电流互感器二次侧开路,内部油位过低 导致绝缘击穿,
变压器
油温高,低压侧短路 联跳高压侧开关,
合闸
不同期出现过电压 零序保护动作,长时间过负荷运行,系统电压过高,内部气体过高 导致压力释放阀动作 也会
跳闸
还有就是继电保护误动作 ...
你好!请问箱式
变压器
高压开关
跳闸
是什么引起的,变压器是800的,看...
答:
我分析是
变压器
到低压侧。电缆或铜排有漏电流。变压器输入和输出有零序检测,是检测漏电流
跳闸
的。。高压综保能检测到露点所以跳闸。一台机器漏电流没到跳闸上线所以俩台一起漏电流变大高压保护就跳闸了。你需要检测一下低压侧电缆,铜排。是否有破皮。相间,对地距离不够的。有摇表最好用摇表看看相间,...
电力
变压器
在
合闸
时,为什么10KV总进线两侧开关差动保护动作
跳闸
?求解...
答:
建议从以下几方面查找原因:1、接线错误;2、保护整定值有误;3、差动继电器调整有误。
环形
变压器
通电瞬间漏电开关
跳闸
如何解决?
答:
如果排除漏电,短路等原因,还是造成
跳闸
的情况,那就是你前面的漏电开关电流不够,因为
变压器
启动瞬间电流很大,漏电开关误认为是短路,可以换一个电流大一点的漏电保护器,或者直接跳过漏电开关,也可以在初级串联一个10欧姆的大功率电阻,电阻上在并联一个开关,启动时把开关关闭,启动后再把开关闭合,此...
变压器
出线
跳闸
处理步骤?
答:
把负荷开关 打到分闸位置,分隔离开关 ,摇出开关,合接地刀。 挂牌 线路维修 禁止
合闸
,给
变压器
验电,确认无电, 挂接 接地线。 进行检修。
单相隔离
变压器
启动时
跳闸
答:
(1)首先看你
变压器
容量有多大,会不会回路负载太小,导致回路在
合闸
瞬间感应电流太大 (2)合闸前看看回路内有没有短路现象 (3)变压器有没有绝缘层破损现象,导致短路电流过大
断路器
合闸
过一段时间
自动跳闸
是什么原因
答:
一.如果是塑壳空开断路器,有可能线路中发生了过载或者短路造成了断路器
跳闸
。二.如果是漏电断路器,除了线路中发生了过载或者短路造成了断路器跳闸,还有一个就是漏电造成断路器跳闸,线路中出现了漏电流,此时的漏电流达到了漏电开关漏电流动作值,会引起断路器跳闸。出现漏电流有多种原因,1.线路老化,...