郭老师您好! 请问
变压器
的
无功补偿
,定补按照什么公式
计算
?
答:
配电电力变压器,空载无功损耗值。
空载电流标么值,乘以容量除以百。就得出变压器的空载无功损耗
。你要查实你的变压器的电力变压器空载电流标么值,代入口诀或下面的公式,就能计算了。口诀用计算公式表达为,Q0=i0Sn/100 式中,Q0为电力变压器空载无功功率,千乏;i0为电力变压器空载电流标么值;Sn为电力...
一台630
变压器空载
时自身
无功补偿
用多大的电容?
答:
要
计算
一台630
变压器空载
时所需的
无功补偿
电容,我们需要知道变压器的额定容量、额定电压和功率因数。首先,我们需要确认该变压器的额定容量是多少。这通常以千伏安(kVA)为单位。假设这台变压器的额定容量为630kVA。然后,我们需要知道变压器的额定电压。假设这台变压器的额定电压为10千伏(kV)。接下来,我...
变压器
的
无功补偿
到底是什么
答:
无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿
。6、无功补偿的计算方法 (1) 单台电动机无功补偿容量的确定计算方法。
单台电动机随机补偿的Q=(20%—30%)P
(2)综合负荷补偿容量的确定计算方法。Q=(tg 1—tg 2)KPav KPav——用户最高负荷月平均有功功率KW。
2500KVA
变压器空载
运行,
无功补偿
须补偿多少?
答:
一般按变压器容量的20~30%
,具体是要根据你负荷性质计算的 一般无功补偿都是自动投切,变压器要是空载运行 那电容器组是全切掉的
两台400变压器和一台1000
变压器空载
高压
无功
功率
补偿
算法
答:
比如说
无功补偿
控制器的路数够不够啊,柜子体积的大小啊等)。因为它是由无功补偿控制器来自动工作的,所以稍微多加点容量,问题不大的,至于1000KVA的
变压器
高压无功补偿可以用变压器高压侧的
空载
电流来
计算
需补偿的电容容量,Q=S*空载电流百分比,不过建议电容最好加在低压侧,采用低压侧的空载电流计算...
什么是
无功补偿
?
答:
在电网中安装并联电容器等
无功补偿
设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和
变压器
因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。当电网电压的波形为正弦波,且电压与电流同相位时,电阻性电气...
变压器
的
空载
与负载
无功
损耗
如何计算
?
答:
变压器
负载时的
无功
损耗
计算
如下图所示,
空载
时负荷电流为0,所以负荷容量S=0,所以后面的项没有了,只计算前面一项即可。
无功补偿
值范围是多少正常
答:
变压器
负载率大于60%,功率因数考核标准为0.9时,
无功补偿
在0.86~0.95间波动属正常范围。月平均功率因数低于该值罚款,高于该值奖励。
计算
公式:有功电度+变损有功电度/根号(有功电度+变损有功电度)平方+(无功电度+变损无功电度)平方 配电网无功补偿的主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、...
变压器无功补偿
是什么意思
答:
有功电流为600A,无功电流为800A。用户从电网中吸收了1000A的电流,但利用率 只有60%,其他的电能都没有做功,相当于浪费电能。所以,供电局要求要进行
无功补偿
,功率因数达到0.9。达不到就要罚款,甚至停电。所以,如果功率因数达不到0.9,就要加装电容补偿 设备---电容补偿柜。加不加电容补偿是根据...
浅谈10kV配电网的
无功
优化
补偿
?
答:
电动机的
无功补偿
一般采用就地补偿方式,电容器随电动机的运行和停止投退,容量以不超过电动机
空载
的无功损耗为宜,
计算
公式:式中Ue——电动机额定电压(kV)Io——电动机空载电流可用钳形电流表测出,若粗略估算,也可用下式:Qc=(1/4~1/2)Pn 式中Pn——电动机额定功率KW 3.4按配电
变压器