66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的相系数是什么
变压器的
额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的...
答:
三相功率=线电压×线电流×✓3
变压器的
同时
系数是什么
意思
答:
在电力系统的设计和规划中,
一个关键的概念是变压器的"同时系数"
。这个系数是衡量整个系统在最高负荷需求时,与其各部分最大需求量之和的相对关系。它主要用于考虑变电站和供电干线的实际运行情况。在现实电网操作中,各个用户并非同步达到用电峰值,因此引入同时系数是为了更精确地估算变压器的容量需求。同...
变压器
容量与电流怎样计算?
答:
一次侧近似0.058*KVA(
变压器
容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A ...
变压器的
sn
是什么
意思?
答:
sn在电路中代表
变压器的
额定容量。变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应
的相系数
的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3根号额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量...
怎样计算
变压器的
容量?
答:
额定容量等于=3×额定相电压×相电流
举例来说:选800KVA变压器,就是800*0.8是你的KW数。变压器最好的运行状态是;变压器额定容量的65-75%。那就是800*0.8*07就是你要的变压器容量。(你的624KW正常值应该要乘0.75的运行系数;就是624*0.75)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是...
变压器
额定容量
是什么
答:
变压器
额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。变压器上有个铭牌,铭牌上规定的容量即为额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应
的相系数
的乘积。变压器额定容量的计算公式:单相的S=U1I1=U2I2三相的S=√3U1I1=√3U2I2,均为线电压和线电流。单位为伏安VA,或千伏安...
变压器
容量的计算公式?
答:
变压器的
额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应
的相系数
的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=√3×额定线电压×线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。1)变压器容量的计算首先选择变压器的额定电压。
变压器的
容量怎么算?
答:
变压器的
容量单位为VA或kVA等,而功率的单位为W或kW等,当然此处的功率指的是有功功率。变压器的容量是由两部分组成,即有功功率和无功功率,因此当有人以kW为单位提供变压器的功率时,就需要判断此处所表示的功率是变压器的容量还是只是变压器的有功功率,如果是有功功率的话就需要按
系数
得到变压器的容量...
三相
变压器的
额定容量怎么算?
答:
在
变压器
铭牌上规定的容量就是额定容量,为分接开关位于主分接,额定空载电压、额定电流与相应
的相系数
的乘积。对三相变压器而言,额定容量=3×额定相电压×相电流,额定容量以kVA或MVA表示。额定容量为在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。
变压器的
容量是反映
什么
答:
变压器的
容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应
的相系数
的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=√3×额定空载线电压×额定相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,...