66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器油耐压多少合格
变压器油耐压
试验
答:
变压器油耐压试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,
按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV
;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
35kV
变压器油耐压
应是
多少
?
答:
15kV以下≥30 15~35kV≥35 66~220kV≥40 330kV≥50 500kV≥60 运行中油 15kV以下≥25 15~35kV≥30 66~220kV≥35 330kV≥45 500kV≥50
变压器油
每厘米
耐压多少
答:
变压器油耐压是2.5毫米承受35000v的电压
,每厘米耐压是140000v的电压。根据GB2536 的规定 依据GB507 的试验方法测定,2.5mm铜电极试验间距的击穿电压为不小于35kV。35kV/2.5mm是最低标准,一般变压器制造厂,会控制在40kV以上。
35kV变压器,运行中的
变压器油
的
耐压
试验标准是
多少
?勺
答:
的规定额定电压35kV及以下油浸
变压器
投运前要求≥35kV,运行中要求≥30kV。
10KV级
变压器
用
油耐压
试验最低值为
多少
?
答:
30KV
。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。不包含:...
45号
变压器油耐压多少
答:
不小于35kV。根据GB2536中的规定
变压器油耐压
(间距2.5mm交货时)不小于35kV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
6千
变压器油耐压
实验打
多少
答:
6KV
变压器
投入运行前的
油耐压
不低于30KV,运行中的油耐压不低于25KV。
变压器油耐压
试验各耐压等级GB标准?
答:
你必须提高工频
耐压
试验电压。也就是乘上一个系数K。K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:一台10kV的干变,你在1000m以下是打35kV的工频耐压。但产品是高原型,要用在4000m。那么:K=1/(1.1-4000/10000)=1/0.7=1.43. 打工频耐压:AC=35*1.43=50kV。
35KV
变压器
标准实验
耐压
是
多少
?
答:
35kv
变压器
油箱密封试验标准:24h,50kpa,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
35kV
变压器油耐压
应是
多少
答:
投运前,大于等于35kv,运行中,大于等于30kv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
新变压器油内压应该是多少
35kv变压器油耐压试验标准
变压器油耐压标准是多少
25号变压器油的耐压
运行中变压器油耐压
变压器油样耐压标准
10千伏变压器油耐压多少合格
10kv变压器油击穿电压是多少
油浸式变压器耐压打多少