66问答网
所有问题
当前搜索:
运行中变压器油耐压
变压器油耐压
实验详细简介
答:
即变压器在超过“温升限值”的情况下长期运行,每升高10℃,变压器的使用寿命缩短一半。但是不超过极限温升的话,一般来说还是没有问题的,温度随着负荷正常变动是没有问题的。一般来说温度越高,
油耐压
越低,照常理油的温度高就稀薄了,绝缘性能减低了。
变压器油耐压
不合格的危害
答:
造成安全隐患,
变压器运行
不稳定。1、造成安全隐患:
变压器油耐压
不合格,会使变压器绝缘性能下降,容易引发触电、火灾等安全事故。2、变压器运行不稳定:变压器油耐压不合格,说明变压器内部存在杂质,导致变压器运行过程中不稳定出现异常,如跳闸、短路等问题。
变压器油
每厘米
耐压
多少
答:
变压器油耐压
是2.5毫米承受35000v的电压,每厘米耐压是140000v的电压。根据GB2536 的规定 依据GB507 的试验方法测定,2.5mm铜电极试验间距的击穿电压为不小于35kV。35kV/2.5mm是最低标准,一般变压器制造厂,会控制在40kV以上。
变压器油耐压
试验
答:
变压器油耐压
试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV;
运行中
15kv及以下,耐压值大于等于25KV
为什么
变压器油耐压
答:
第一、
变压器
油中没有导电离子,本身不导电。第二、变压器油在高场强下不易发生化学变化,即不易被击穿。如果还想深入,可以从介电常数入手。
油浸
变压器
的绝缘
耐压
值为多少?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验
耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器油
油温对
耐压
的影响
答:
变压器油温对耐压的影响:变压器油温越高,变压器的油老化速度就越快,耐压能力就越弱。变压器在超过“温升限值”的情况下长期
运行
,每升高10℃,变压器的使用寿命缩短一半。知识点延伸:影响
变压器耐压
的其他因素,包括电极形状、加工精度和表面状态,油杯的材料、形状等。
10KV级
变压器
用
油耐压
试验最低值为多少?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《
运行中变压器油
质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的
油耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。不包含:...
为什么绝缘油(
变压器油
)要进行
耐压
试验?
答:
1、绝缘作用。对
变压器
、电缆、电容器等固体绝缘进行浸渍和保护,填充绝缘中的气泡,防止空气或湿气侵入,保证其可靠绝缘。2、冷却作用。对变压器等电气设备能够起到很好的冷却作用。3、灭弧作用。油断路器中的绝缘油,除了具有绝缘作用外,还具有灭弧作用,促使断路器能迅速可靠的切断电弧。在
运行中
,无论...
45号
变压器油耐压
多少
答:
不小于35kV。根据GB2536中的规定
变压器油耐压
(间距2.5mm交货时)不小于35kV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3万五变压器油耐压多少
10千伏变压器油耐压多少合格
110千伏变压器油耐压做多少
10kv变压器油的标准
变压器油样耐压标准
油浸式变压器耐压打多少
35千伏变压器油耐压试验标准
10KV变压器油耐压多少合格
变压器耐压测试 国家标准