变压器定期检查内容
变压器
检修规范、
内容
、方法汇总学习?直接收藏!
答:
包括清扫、外部检查、处理缺陷、测量绝缘电阻,必要时抽样检查油质并补油
。大修: 每5-10年进行一次,涉及深度清理、线圈修复、铁芯维护等复杂操作,通常在设备承受短路或内部故障时提前进行。检修的详细步骤与内容大修项目不仅限于小修,涵盖广泛,如:
打开变压器,检查并修复内部组件
;线圈、引线、磁屏蔽和...
变压器定期检查
维护项目
内容
?
答:
1.检查运行中的变压器声响是否正常
变压器运行中声响是均匀而轻微的嗡嗡声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。(2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压...
变压器
日常维护工作有哪些项目
答:
4,
定期检查分接开关, 并检查触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位
。5,
每3 年应对变压器的线圈、套管以及避雷器
进行检测。6, 每年检查避雷器接地的可靠性, 避雷器接地必须可靠, 而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻, 其值不应超过5 Ω。
7, 更换呼吸器的干燥剂和油浴用油
。第八, ...
变压器
怎么维护?
答:
1、变压器是否还存在设计、安装缺陷
;2、
检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常
;3、
检查变压器有无渗漏油的现象
,油位、油色、温度否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下;4、检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;...
变压器
需要进行哪些日常的维护与保养
答:
第四,
定期检查分接开关, 并检查触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位
。第五,
每3 年应对变压器的线圈、套管以及避雷器
进行检测。第六, 每年检查避雷器接地的可靠性, 避雷器接地必须可靠, 而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻, 其值不应超过5 Ω。第七, 更换呼吸器的干燥剂和油浴用...
变压器
运行中应进行巡视和维护的项目有哪些?
答:
(1)
检查变压器
上层油温是否超过允许范围。每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中变压器不能仅仅以上层油温不超过允许值为依据,还应根据运行经验及上述情况下与上次油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。 (2)检查油质,应为透明、微带黄色,由此可判...
变压器定期检查
维护的
内容
有哪些?
答:
一、配电变压器的维护检查 变压器维护检查的内容如下:
1.检查运行中的变压器声响是否正常
变压器运行中声响是均匀而轻微的“嗡嗡”声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下: (1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负...
变压器
日常巡视
检查
的
内容
是什么?
答:
(1)
检查变压器
的符合电流、运行电压是否正常。(2) 检查变压器的油位、油色、油温是否超过允许值,变压器有无惨漏油的现象;(3) 检查变压器高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;(4) 检查变压器接线端子有无接触不良、过热现象;(5) 检查变压器运行声音是否正常;(6) 检查...
变压器
检修包含哪些
内容
答:
c) 检查主动磁铁、从动磁铁是否耦合和同步转动,指针指示是否与表盘刻度相符,否则应调节限位块,调整后将紧固螺栓锁紧,以防松脱; d) 检查限位报警装置动作是否正确,否则应调节凸轮或开关位置; e) 更换密封胶垫进行复装。3.4 干式
变压器
检修 3.4.1
定期检查
树脂浇注干式变压器是需要维护的,并不是完全免维护。应该定...
变压器
安全操作的规程?
答:
三、电力
变压器
应
定期
进行外部
检查
。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一次,每周应有一次夜间检查。四、无人值班的变压器,其容量在3200千伏安以上者每10天至少检查一次,并在每次投入使用前和停用后进行检查。容量大于320千伏安,但小于3200千伏安者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
贷后定期检查一般检查哪些内容
压力管道定期检查内容
室内消火栓的定期检查内容有哪些
定期检查报告包括哪些内容
车辆定期检查的内容及要求
车辆定期检查内容
桥梁定期检查内容
糖尿病定期检查的内容
药品使用定期检查内容