250kva
变压器
能带多少千瓦
答:
其次,需要选择合适的冷却方式和冷却介质,以确保变压器长期的稳定运行。第三,需要考虑变压器所需的安装空间和相应的安全措施,以确保变压器的安全性。7. 250KVA变压器的维护保养 一旦安装好,250KVA变压器通常需要进行定期的维护保养。主要包括:①
定期检查变压器
的绝缘状况,防止绝缘老化造成电气事故。②定期...
接地装置
定期检查
的周期是怎么规定的?
检查内容
有哪些?运行中的接地装置...
答:
必须对运行中的接地装置进行
定期检查
,其检查周期为:(1) 变(配)电所接地网,每年一次;(2) 车间电气设备的接地(接零)线,每年至少两次;(3) 各种防雷保护接地装置,每年雷雨季节前检查一次;(4) 独立避雷针接地装置,每年雷雨季节前检查一次;(5) 10KV及以下线路
变压器
工作接地装置,...
配电室用电安全
检查内容
答:
检查内容
日期:___单位:___配电室用电安全检查内容 1、室内外环境整洁,物品摆放整齐有序,无杂物及无关物品存放。2、是否有用电 安全管理制度 ,是否有专职电工,电工是否持有效证件上岗(电工证 、进网电工许可证 是否在有效期内)3、有无
定期检查
、维护记录 4、有无配电室管理 标识牌 5、绝...
日常设备巡视
内容
有哪些?
答:
配电室的日常巡视
检查
规定 一、责任人员每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不
定期
巡视检查的次数。二、巡视检查的主要
内容
如下:1. 各种仪表、信号装置的指示是否正常。2. 导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。3. 电气设备的...
油浸
变压器
有哪些危险因素,如何预防?
答:
油液泄漏:
变压器
油液泄漏会造成火灾、爆炸和环境污染等严重后果。因此,在变压器的安装、运行和维护中,应该加强对油液系统的检测和监控。发现油液泄漏时,应立即采取措施进行处理。短路和过载:短路和过载会导致变压器温度升高、油液泄漏、甚至爆炸。为了避免这种情况,需要对变压器进行
定期检查
和维护,确保...
电力
变压器
安装有哪些注意事项
答:
、合理选择配电
变压器
的安装地点 配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员
定期
维护,不便于工作人员管理。 2、合理选择配电变压器的容量 合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也...
高压实验的
内容
有哪些?
答:
一:
变压器
,具体试验项目有:1、变压器绝缘电阻的测量(耐压试验前进行),用2500V摇表测量。2、变压器直流电阻的测量,采用直流电阻快速测试仪分别对变压器高压侧1、2、3档及低压侧进行测量。3、变压器各分接开关位置的变比测试。(测量误差±5% — ±1%)4、变压器油的击穿电压试验(此项进行5次取其...
电力
变压器
是变配电站的核心设备,请简述电力变压器运行有哪些安全要求...
答:
3、合理选择
变压器
的容量和运行方式 选择主变容量,应根据负荷调查选择主变数量及单台容量。4、加强变压器的巡视和
检查
值班人员应
定期
对运行中的变压器进行巡视,掌握其运行情况,发现问题要及时解决,力争把故障消除于萌芽状态。5、加强变压器的预防性试验 变压器的预防性试验周期为1至3年,主要包括以下几个...
电工巡视记录包括哪几方面呀
答:
1、线路名称、杆号、巡视人员、天气情况;2、线路导线情况(是否有金钩、断股等);3、线路环境情况(周围是否有建筑物、农田、树木);4、金具、绝缘子情况;绑扎线、撑条等;5、其它
变压器
有哪些故障
答:
此外,铁芯的长时间运行也可能导致绝缘老化,进而引发故障。铁芯故障不仅影响
变压器
的正常运行,还可能对周围环境和人员安全构成威胁。综上所述,变压器的故障可能涉及到其内部各个部件的问题,需要进行
定期检查
和维护以确保其正常运行。对于出现故障的变压器应及时进行检修或更换,以避免更严重的后果。