66问答网
所有问题
当前搜索:
分闸与合闸的顺序
...断开电路的时候先断总闸还是先打下
分闸
。
合闸的
时候,先合分闸,还...
答:
合闸先合总闸后合分闸,
分闸与合闸顺序
相反。
合闸和分闸的
正确
顺序
是怎样的?
答:
1、合闸顺序:
先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关
,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
合闸与分闸的顺序
答:
3、分级合闸,合闸使,应先合上上级断路器,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸
。分闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:1、检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,再断开二次回路的电源。2、检查分闸位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不...
家庭
合闸
总
闸和分闸的顺序
为什么?
答:
顺序是先合总闸再合分闸
,因为先和分闸的话最后合分闸还是等于合了一个闸电流过大,所以应该先和总闸在一个一个的和分闸这样的话电流就不会过大
对某只电路的电气设备
合闸
时其到达
顺序
是先合隔离开关其次是负荷开关...
答:
顺序
是对的。合闸是从上到下
依次合闸
;分闸是从下到上
依次分闸
。
...
合闸分闸
有没有操作
顺序
?高压电路上是有的,不知低压有否,求大神...
答:
合闸
时要确定先断开支路也就是负载侧的断路器,保证干路也就是进线侧的断路器空载合闸,然后再一一对支路负载侧的断路器进行合闸操作。
分闸
时要先分断支路负载侧的断路器,最后确定没有负载时在分断干路进线侧的断路器。
...闭锁,
合闸
,
分闸是什么
歌过程?先后
次序是什么
?
答:
高压开关柜
分闸
步骤:手摇式开关:先扭动
分合闸
开关至分为,是开关断开连接,然后摇出开关,开关下口断电。如果是主进开关,则除主进开关下口外,全部停电。固定式开关:先扭动分合闸开关至分位,开关柜左侧有个旋转把手,旋转到检修(最右边那个),然后从左往右一次分开上下隔离,最后合接地。
简述
合闸和分闸
时隔离开关和负荷开关的操作
顺序
,如果违反操作规程会怎么...
答:
违反了就会造成带负荷拉隔离开关,这是严重的误操作事故;
家庭
合闸
总
闸和分闸的顺序
为什么?
答:
我们在送电的时候一般需要做好送电
顺序
,特别是高压电,至于低压电也同样应该注意的。我们的送电顺序是从上往下一步一步送的。因此,家庭中应该是先合总闸再一步步合
分闸
。而我们的停电顺序是,从下往上停最安全。即先断分闸再断总闸。
万能断路器怎样
合闸和分闸
?
答:
1、万能断路器电动
合闸顺序
:先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮。如果没有储能的,则直接按下合闸。2、万能断路器手动合闸顺序:用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。
分闸
则直接按分闸按钮。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器分合闸顺序
线路合闸顺序
拉合隔离刀闸的正确顺序
隔离开关和负荷开关的顺序
隔离开关合闸顺序
10kv隔离刀闸合闸三相顺序
分闸断电顺序
分闸先后顺序
电流方向是