流程正确的是( )。_百度...
答:
1.
电缆
测试:在开始
制作
终端头之前,对电缆进行测试,确保电缆的电气性能符合要求。2. 剥切电缆外护套:使用工具剥除外护套,露出电缆的铠装。3. 剥切电缆铠装:剥去电缆的铠装,露出内护套。4. 剥切电缆内护套:剥去内护套,露出铜屏蔽层。5. 焊接地线:将铜屏蔽层焊接至接地线,以确保安全。6. ...
制作10kv高压电缆
终端头有哪些注意事项
答:
1. 环境因素:在制作10kV高压电缆终端头时,应确保工作环境干燥无尘,避免潮湿和扬尘
,因为这些环境因素可能会影响电缆头的绝缘效果。2. 工艺操作:严格按照制作工艺进行操作,确保每一步骤都符合标准要求。3. 剥离导电层:在剥离半导电层时,使用刀具的力度要轻柔,避免损伤绝缘层,以保证终端头的电气性能。
聊一聊
冷缩
型
电缆头
的
制作
工艺流程(高压)
答:
步骤一:准备工作 首先,细致地清洁
电缆
外护套表面,确保无杂质。然后,精确地剥除电缆安装位置到接线端子处的外护套,务必保持电缆内部结构的完整性。步骤二:钢铠处理 沿着钢铠包紧方向,用工具小心地锯出一道深痕,随后用螺丝刀和老虎钳进行操作,确保钢铠的顺利脱出。别忘了,锯断处的毛刺要打磨平滑...
下列
10kV
三芯户内
冷缩
式电力
电缆
终端
头制作
流程正确的是( )。_百度...
答:
10kV
三芯户内
冷缩
式电力
电缆
终端
头制作
流程:电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录。
10kv电缆头冷缩
做法和热缩做法有区别吗?
答:
3. 热缩电缆终端头和冷缩电缆终端头的制作材料主要是弹性体,如硅橡胶和乙丙橡胶
。这些材料在工厂预先硫化成型,然后通过扩径并衬以塑料螺旋支撑物形成电缆附件部件。现场安装时,将这些预扩张件套在处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑塑料螺旋条,压紧在电缆绝缘上形成电缆附件。由于这种附件是在常温下...
高压
冷缩电缆头
详细
制作
步骤是什么?
答:
3. 剥除内护套 剥去内护套,留铜屏蔽30mm、内护套10mm,并用扎丝或PVC带缠绕钢铠。确保铜屏蔽层用PVC带缠紧,以防松散和划伤
冷缩
管。4. 安装钢铠接地线 将三角垫锥塞入
电缆
分岔处,除去钢铠油漆和铁锈。用大恒力弹簧将钢铠地线固定在钢铠上,确保地线预留适当长度以固定牢固。5. 缠绕填充胶 自...
冷缩电缆头制作
工艺、使用说明
答:
一、
冷缩电缆头制作
工艺 剥外护套、钢铠和内衬层→固定钢铠地线→缠填充胶→固定铜屏蔽地线→固定冷缩指套、冷缩管→端子压接→固定冷缩终端→密封端口→测试即可。冷缩电缆:冷缩电缆附件冷收缩式电缆附件是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物...
冷缩电缆头
的
制作
工艺是什么样的
答:
用填充胶将端子压接部位的间隙和压痕缠平,套入电缆线芯并和限位线对齐,轻轻拉动支撑条,使冷缩管收缩。14. 密封端口 在收缩后的各相冷缩管和冷缩指套的端口处包绕半导体自粘带,确保冷缩管外半导体层与电缆外半导体屏蔽层良好接触,并防潮防水。掌握
冷缩电缆头
的
制作
工艺对于确保电缆系统的质量和安全至...
冷缩电缆头
的
制作
工艺是什么样的
答:
冷缩电缆头
的
制作
工艺 1、剥外护套 将电缆校直、擦净。剥去从安装位置到接线端子的外护套(可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套)。2、锯钢铠 暂用恒力弹簧顺钢铠将钢铠扎住,然后顺钢铠包紧方向锯一环形深痕,(不要锯断第二层钢铠,防止伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢铠边...
10KV电缆
终端头、中间
头制作
,人工费多少
答:
1. 在讨论
10KV电缆
终端头和中间头的
制作
时,人工费用是一个关键考虑因素。2. 通常,人们认为
冷缩
技术比热缩技术更容易操作,但电业局的专业人员认为,冷缩技术的安装成本往往更高。3. 在沈阳地区,中间头的制作费用大约为300元,而终端头的制作费用则在100至150元之间。4. 这些价格是根据春季的行情给...