1. 根据《GB/T 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,
可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL
。2. 可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3. 有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。4. 当有毒气体的量程范...
可燃气体
的
一级报警
二级
报警设定
值
答:
一级报警和二级报警设定值的一般规定如下:
1、可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%lel(爆炸下限)
,这意味着,如果检测到的可燃气体浓度达到其爆炸下限的25%,一级报警将会触发,提示存在较高的安全风险,需要立即采取措施。2、可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%lel(爆炸下限),当检测到...
可燃气体
的
一级报警
二级
报警设定
值
答:
根据《GBT504932019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》中的规定,
可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL
,即爆炸下限浓度的25%。二级报警设定值应小于或等于50%LEL,即爆炸下限浓度的50%。其中,LEL是可燃蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最低浓度。
可燃气体
的
一级报警
二级
报警设定
值
答:
报警值设置应符合下列规定:1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL
。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不...
天然
气报警
点
设置多少
合适?
答:
天然气报警点的设置通常有两个级别:一般一级报警设定值应小于或等于 25%LEL(爆炸下限)
,二级报警设定值应小于或等于 50%LEL。不同的应用场景和具体要求可能会有所不同,实际设置时还需要结合相关规范、安全标准以及实际情况进行综合考量和确定。同时,要确保报警装置定期检测和维护,以保障其正常有效...
可燃气体
检测
报警
设计规范是什么?
答:
6.
报警设定
值的确定应遵循规范中的规定:- 根据规范第3.0.2条,选择一级或一、二级报警;-
可燃气体
的
一级报警
(高限)
设定值
应小于或等于25%LEL;- 可燃气体的二级报警(高限)设定值应小于或等于50%LEL。以上内容源自《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-1999》,简单...
什么是
可燃气体一级报警
和二级报警
答:
可燃气体
和有毒气体的检测系统应采用两级报警。同一探测区域内的有毒气体、可燃气体探测器同时报警时,应遵循下列原则:1.同一级别的报警中,有毒气体的报警优先;2.二级报警优于
一级报警
。可燃气体和有毒气体检测的一级报警为常规的气体泄漏警示报警,提示操作人员及时到现场巡检。当可燃气体和有毒气体...
什么是
可燃气体一级报警
和二级报警?
答:
应采用
一级报警
和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。
报警设定
值应根据下列规定确定:1根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2
可燃气体
的一级报警(高限)
设定值
小于或等于25%LEL;3可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL。
什么是
可燃气体一级报警
和二级报警
答:
可燃气体报警器
的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为
一级报警
,“25%LEL”为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。爆炸...
可燃气体
浓度
报警器
主机报警点
设定值
应
设置多少
答:
通常,
可燃气体报警器报警
点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)--
1
.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体报警器的报警上下限是多少
可燃气体报警器报警值
可燃气体报警器老是报警
可燃气体报警器报警浓度
可燃气体报警器报警后怎么复位
气体报警仪气体报警器
氢气报警器报警值是多少
可燃气体报警报警系统