专业应用与竖井布线 电气竖井的布线需考虑开门防火、高压与低压线路间距及物管管道穿越限制。附录A提供了热稳定系数的详细计算,涵盖不同绝缘材料、环境和温度条件下的实际应用。总的来说,
低压配电设计规范GB50054
-2011旨在构建一个全面、安全的电气系统,确保了从设备选择到布线安装的每个环节都遵循严格的标...
配电
箱的安装
规范
?
答:
GB 50054
—1995. 《
低压配电设计规范
》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
穿电缆线路保护管有什么
规范
标准吗?
答:
3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规范中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:国标
GB50054
-2011:
低压配电设计规范
...
GB50054
—2011作废了吗
答:
GB50054—2011作废了。GB50054-2011 《通用用电设备
配电设计规范
》
低压配电设计规范 GB50054
-20111总则工频、交流1kV及以下2术语托盘、槽盒、支架3.1电器的选择总体要求,低压电器应满足环境。
低压配电设计规范 GB 50054
-95 里面都是强条吗
答:
是,
GB 50054
-95
低压配电设计规范
,没有列出强条,而发布公告注明为强制性标准,那就说明所以条款倒是强条。不过GB 50054-95已废止,目前执行GB 50054-2011 低压配电设计规范,11版有了明确的强条。
哪个
规范
规定了
低压配电
室门口应放挡鼠板?
答:
GB 50054
-95《
低压配电设计规范
》第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
求解释《
低压设计规范
》
GB50054
-95第4.3.5条
答:
过负荷保护可以作用于信号,也可以作用于跳闸,但过负荷不是事故,在不影响设备绝缘、寿命和系统安全的情况下,可以先不跳闸,再运行一段时间,留出时间让人去减负荷,以实现人工停电,而非“突然停电”;对于“突然断电比过负载造成的损失更大的线路”,当过负荷时,就不应该作用于跳闸,一跳闸,就变成...
某
低压配电
室,配电室长度为9m,关于该配电室的布置,下列哪一项描述不符...
答:
【答案】:D 《
低压配电设计规范
》(
GB 50054
—2011)第4.3.2条规定,配电室长度超过7m时,应设2个出口,并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。《低压配电设计...
电气设备的选择和安装,下列哪项不符合剩余电流保护电器要求?()_百度...
答:
7.10-8条规定,剩余电流动作保护器的选择和回路划分,应做到在主要回路所接的负荷正常运行时,其预期可能出现的任何对地泄漏电流均不致引起保护电器的误动作;根据《
低压配电设计规范
》(
GB 50054
—2011)第3.1.12条规定,采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。
当相线截面为10平方毫米时,PE线截面应为多少
答:
当相线截面为10平方毫米时,PE线截面应为多少 根据
GB50054
-1995《
低压配电设计规范
》,第2.2.9条,相线芯线截面S(mm^2)≤16,采用PE线与相线芯线等截面电缆;相线芯线截面16<S(mm^2)≤35,采用PE线截面为16(mm^2)的电缆;相线芯线截面S(mm^2)>35,采用PE线截面为S/2(mm^2)...