66问答网
所有问题
当前搜索:
低压配电室设计规范及要求
配电室设计规范要求
有哪些
答:
配电室设计规范要求有:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1、8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗
,配电室临街的一面不宜开窗;2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启;3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通...
关于
配电室
的高度
答:
根据《工业与民用
配电设计
手册》,五.
低压配电室
:第8条第三项:配电室为电缆进线时,其高度为3米(GB50054-95); 低压配电
设计规范
:第5、6、13条:桥架距离地面的高度不宜低于2点5米(JGJ16-2008);第4、9、4条:配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.3米 ,高度宜...
低压配电室
防水
要求
?
答:
1、GB50054—2011《低压配电设计规范》4.3 对建筑物的要求:4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水盒排水措施
。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。2、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙),变压器...
低压配电室
可以有办公桌吗
答:
低压配电室的地面也不宜积水
。为确保安全和防火要求,低压配电室不允许设置办公桌或进行办公活动。
低压配电室
的布置
要求
是什么?
答:
第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所
低压配电室
的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所
设计规范
》(GB 50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。表3.1.9 ...
哪个
规范
规定了
低压配电室
门口应放挡鼠板?
答:
GB 50054-95《
低压配电设计规范
》第3.3.7条
配电室
的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
配电室
国家
规范要求
视频时间 00:00
低压
值班室建设标准
答:
1、首先低压值班室建设的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所
设计规范
》的规定,低压配电室的高度,不宜低于1.8m。2、其次低压值班室可设能开启的自然采光窗,临街的一面不宜开窗。3、最后低压值班室的位置应便于进出线,低压配电室应,靠近变压器,低压电容器室应
与低压配电室
毗连。
配电房
电气
设计规范要求
有哪些
答:
10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条
变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启
。相邻配电室之间有门时,此门应能...
配电室规范要求
答:
电容器室应设温度指示装置。1.3 高
低压配电
装置室层高不应低于3.5m,且应根据不同的运行环境装设通风散热装置。1.4 靠近居民区采用机械通风的新建变
配电室
应使用低噪风机,以减少变配电室投运后(如夏季换风、抽湿时)噪声扰民现象。2、变配电室接地
要求
2.1.1 变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电室国家标准GB50053
低压配电室设计规范GB50054
低压配电室基础知识
低压配电线路设计规范
低压配电规范gb50054新版
低压配电室尺寸要求标准规范
低压配电设计规范最新标准
机房设计规范GB50174最新
低压配电装置及线路设计规范