66问答网
所有问题
当前搜索:
低压无功补偿标准
低压
配电店
无功补偿
,欠补零点几补偿
答:
0.96
。对于无功补偿功率因数的要求,投入门限要求是0.85到9.95的时候投入无功补偿,都是欠补偿,要是达到1就是完全补偿了,所以缺除门限设置在0.96就是最佳参数。低压控制器还是高压控制器,各厂家的设定参数是不一样的,基本就是:投切下限设置在0.9至095,切除上限可以设置到1,延时时间设置在60S...
什么是
低压无功补偿
答:
低压无功补偿是指在配电变压器低压400(380)伏网络中安装补偿装置,包括随机补偿、跟随补偿和跟踪补偿
。1.随机补偿,就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,此种方式可较好地限制农网无功峰荷。2.跟随补偿,是指将...
怎样计算
低压无功补偿
???详解,最好用数字假设一到公式给我!谢谢_百 ...
答:
1.
集中补偿
;
可按专变压器容量的30%-50%8-12回路自动补偿
。例;一台500kvA变压器,负荷主要为动力,负荷隐定且连续性,可按40%*500=200kvar一台,20*10回路=200kvar容量的自动补偿装置。2.随机补偿;可按电动机空载(励磁)电流的90%选择电容随机投切。例;一台三相380v15kw的电动机,额定电流约...
低压无功补偿
的指标
答:
自动优化投切
补偿
方式三相补偿和分相补偿相结合的混合补偿方式(可分组设置各组的补偿方式及控制参数)功耗≤15VA与数字采集器传输波特率 1200/2400/4800bps数据采集器与计算机通讯波特率 2400/4800/9600/19200/38400bps通讯(抄表)方式有线/无线/USB/GPRS/CDMA数据存贮容量数据存贮天数 100天配电运行综合监...
低压无功补偿
电容器基础常识讲解
答:
三、补偿方式与控制</ 无功补偿的方式多种多样,
如集中补偿、分组补偿或单台就地补偿
。集中补偿适用于低压配电室,而控制策略则根据电容器容量确定,小于15% Sn 采用定值补偿,大于15% Sn 则采用自动调节。选择电容器时,要考虑工作环境的温度、寿命和过电流等因素,以及可能的谐波影响。智能电容器的...
请问:
低压无功补偿
容量如何计算呢?变压器容量选择是根据无功补偿前的S3...
答:
如果在低压进行无功补偿,首先要把功率因数补偿到0.92,因为供电部门考核的是高压侧的功率因数,必须达到0.9,变压器有个损耗,所以低压侧补偿就必须补偿到0.92 需要补偿的容量是可以分为
集中补偿
量和就地补偿量,但也必须根据实际的功率因数来补偿,尤其是车间就地补偿的,最后选择变压器的容量是依据补偿后...
500kva的公变
低压无功补偿
为多少?
答:
呵呵 居民用电,
补偿
量需求不大,取变压器的容量的30%即可,就是:150Kvar。扩展:设计补偿量的时候,因用户负荷会波动,除了用负荷计算补偿量之外,通常的做法是按变压器容量的30%~40%来设计。并使用智能补偿控制,就可以达到较好的补偿水平了。
低压无功补偿
容量为变压器的多少
答:
1、
无功
功率
补偿
选电容300kvar,取变压器总容量的百分之30,可以选十个30kvar容量的电容,并联到补偿线路上。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以...
无功补偿
的装置的容量等级有哪些?
答:
低压补偿
,10的倍数即可。高压补偿,50的倍数即可。目前用于
无功补偿
和谐波治理的装置如:无源电力滤波器,该设备兼有无功补偿和调压功能,一般要根据谐波源的参数和安装点的电气特性以及用户要求专门设计;静止无功补偿装置(SVC)装置是一种综合治理电压波动和闪变、谐波以及电压不平衡的重要设备。有源电力...
630KVA变压器如何选择
低压
侧
无功补偿
答:
在低压侧装设低压无功电容补偿柜,采用
集中补偿
方式。根据变压器容量的60%作计算容量,按将力率提高至0.95时每KW功率需要电容器补偿量0.691千乏计算,即630*60%*0.691=261千乏,根据电容补偿柜大小分成几组,用自动无功补偿器控制。希望能给你帮助。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压无功补偿怎么算
无功补偿标准容量
配电房低压无功集中补偿标准
低压无功补偿柜的正常数值
无功补偿多少怎么算
低压补偿装置的三个基本参数
低压电容补偿容量计算
低压补偿不能低于多少为正常
低压电容补偿计算方法