66问答网
所有问题
当前搜索:
低压供电电缆的试验电压为
低压电缆
耐压
试验电压
标准
答:
1. 0.6/1千伏的低压电力电缆耐压试验标准为3.5千伏/5分钟
。2. 0.45/0.75千伏的控制电缆耐压试验标准为1千伏/5分钟。3. 对于电压等级高于0.3/0.5千伏的计算机电缆、工业布电线等,通常在经过工频火花机检测合格后,不需要进行耐压试验。4. 只需简单地通电测试,然后使用欧姆表测量一下即可。
您好,
电缆
打耐压
的电压
多少如何选择
答:
低压(400系统用)电缆1000V
。10kv电缆耐压预防性实验3分钟,直流35KV,竣工耐压实验15分钟,直流35KV。10kv电缆做耐压实验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流电压为额定电压的4倍,时间也为1分钟。交流工频耐压实验属破坏性试验,对实验对象可能产生不可恢复的形变,所以,有以直流代替交流的...
低压电缆
耐压
试验
标准国家标准
答:
2. 10kV
电缆
耐压试验要求 直流耐压
试验电压为
40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间为1分钟。交流工频耐压试验为破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试是检验电器、电气设备等承受过电压能力的主要方法之一,包括工频耐压试验和直流耐压试验。3. 10kV电缆耐压试验执行标准 10kV电缆...
低压电缆
耐压
试验
标准
答:
1. 低压电缆的耐压试验通常是指电缆能够承受的电压值,这个值通常是电缆额定电压的2到5倍
。2. 因此,低压电缆的耐压范围大约在
800V到2000V之间
。3. 额定电压是指电器在正常工作状态下所使用的电压。4. 额定电压对电器来说至关重要,因为它决定了电器能否长时间稳定工作。5. 如果电压过高,电器可能会...
低压
橡套
电缆
检测
电压是
多少
答:
0.4kV也就是380V
。电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆...
低压电缆
耐压
试验是
多少
答:
0.6/1KV
低压电力电缆是
3.5KV/5min。0.45/0.75控制电缆是1KV/5min。至于0.3/0.5KV的计算机电缆、工业布电线之类;正常情况下,经工频火花机检测后,不需要耐压
试验
;打个通路,再使用欧姆表测试一下就行了。
电缆
耐压
试验
标准
答:
电缆
耐压试验标准工作电源;220V/380V,50HZ*试验容量:30-30000KVA*
试验电压
:1000KV及以下*谐振频率范围:20-300Hz*试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%*试验电压冷确度:1级*频率调节:0.01Hz*保护响应时间 :小于1微秒*系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护 ...
60Hz的10Kv
电缆
做电气
试验
,规范标准是否与50Hz相同?
答:
之后,国内很多地方也相应的出台了地方性试验标准,其试验频率大多都在30-300Hz,中
低压电缆试验电压为
1.6-2.0倍的相电压,高压电缆试验电压一般都在1.4-1.7倍的相电压,具体根据各个地方略有不同,浙江推荐中低压电缆试验频率为45-65 Hz,高压电缆试验频率为35-75 Hz。
10kv
电缆
交接
试验
耐压打多少,如何做
答:
一般
低压
的用2.5U0+2KV/5min 这个公式,高压的用3.5U0/5min这个公式。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆
试验电压为
(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种
电缆的
U0是不相同的。根据试验...
电缆的电压
等级各是多少 多少伏为高
低压电缆
答:
1、
低压电缆
:适用于固定敷设在交流50Hz,额定
电压
3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。2、中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。3、高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。4、超高压电缆:(275~800千伏)。5...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压电缆和高压电缆区别
低压电线和电缆绝缘电阻测试
低压电缆耐压试验标准
低压电缆电压等级
低压电缆最低绝缘电阻
低压电缆长度与电压降
低压电缆电阻测试标准是多少
低压电缆供电距离
低压电缆对地绝缘电阻多少