66问答网
所有问题
当前搜索:
低压电缆长度与电压降
电缆长度与电压
损耗
答:
如果我们用的负荷额定电压是380V,变压器空载电压(选用在中间档位)是400V。现在选用是铝芯
电缆
,线路
长度
以1000米来计算,在满负荷运行的情况下(满足高峰期施工),则线路末端的
电压降
:(平均功率因数以0.8估算)U降=√3I(R cosΦ+XsinΦ)= √3*400*(0.0283*1000*0.8/240+0.06*10-3*1...
240kw,低压电缆4*240,
电缆长度
300米,求
低压电缆压降
?
答:
没有注明电缆类型,本人以240KW三相异步电机所配YJV动力线为例,电流值约为480A,一般需敷设3*185+1*95YJV电缆,
电缆压降
约每米0.3mV/M,即300米压降为90mV.
380伏150得
电缆
1600米
压降
是多少?
答:
根据欧姆定律和功率公式,可以利用以下公式来计算电缆的电压降:
电压降 = 电流 * 电缆电阻 * 电缆长度
其中,电流可以根据设备的额定功率和设备所需的电压来计算:电流 = 设备功率 / (根号3 * 电压)根据题目所给出的数值,设备的额定功率为150kw,电压为380V,因此可得:电流 = 150000W / (根号3...
电缆长度与电压
损耗有什么关系?
答:
电缆长度与电压关系:一定范围内,一定电流下,电缆截面面积与电压降成反比,长度与电压降成正比
。电流频率较高时,考虑到趋肤效应,等效电阻增大,比计算的压降要大一些。频率越高,这个效果越明显。这种情况下,相同截面积时,表面积(或截面的周长)较大时,压降较小。因此,高频电流采用多根截面积较...
如何计算
电缆
线路
电压降
?
答:
电缆电压压降降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷
;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)S为电缆截面 (一)电缆长度计算 电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02 上式中,L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和);5.5-...
变压器400V
低压
出线
电缆
最多能敷设多长才不会因为
压降
影响设备用电...
答:
虽然供电半径可以达到500米,但在远处的只能是很小的负载,并且电缆截面要比常规使用的扩大2倍甚至更多倍。极个别的实在无法解决距离问题的小负载比如几千瓦的超过500米的话,电缆一定要扩大,比如5.5千瓦电机,在500米处,交联聚乙烯电缆就要用10平方,才能保证
电缆压降
在正常运行时不超过5%。
三相16平方毫米铜芯
低压电缆
输出600米的
电压
损耗 电流100安
答:
首先要知道电缆的电阻和电抗,查表可以知660伏
低压电缆
,R0=1.37欧/千米X0=0.09欧/千米 计算其阻抗 Z=SQR(R0^2+X0^2)=1.323欧/千米 电压损耗=电流*每千米阻抗*
电缆长度
=100*1.323*0.6=79.38伏 可见这么大的电流用16平方毫米
电缆电压
损失是很大的,实际上多数资料上给出的16...
1千米的
低压电缆
敷设 增大电缆截面对
电压降
的影响有大
答:
增大电缆截面,则电阻减小,
电压降
也会减小。1千米的
低压电缆
,在最大负荷(即允许最大电流)时,其
电压降
约为50伏。
低压电缆
传输100米。电损耗多少?
答:
R=ρ×L/S=0.0172×100/240=0.007167(Ω)每根240平方铜芯
电线
损耗的
电压降
:U=RI=0.043×600=4.3(V)末端线与首线(2根线)的损耗电压:U=4.3×2=8.6(V)3根相线(俗称火线)的损耗功率:P=(I×I×R)×3=(600×600×0.007167)×3=7740.36(W)≈7.74036(KW)100米2.5...
电缆
截面、
长度与电压降
的关系
答:
一定范围内,一定电流下,
电缆
截面面积与电压降成反比,
长度与电压降
成正比。电流频率较高时,考虑到趋肤效应,等效电阻增大,比计算的压降要大一些。频率越高,这个效果越明显。这种情况下,相同截面积时,表面积(或截面的周长)较大时,压降较小。因此,高频电流采用多根截面积较小的电缆并联效果较好...