66问答网
所有问题
当前搜索:
什么情况下设置高位消防水箱
下列场所应
设置高位消防水箱
的是( )。
答:
(1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
。 (2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。 (3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时...
什么情况下
需要
设置高位消防水箱
答:
1、在以下3种建筑情况当中必须设置高位消防水箱:
第一种情况:高层民用建筑 第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑
第三种情况:其他重要建筑(火灾发生将产生巨大的经济和社会影响)
什么情况下
需要
设置高位消防水箱
?
答:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但
当设置高位消防水箱确有困难
且采用安全可靠给水形式时,可不设置高位消防水箱,但应设稳压泵。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,提供系统初期消防用水量和...
必须
设置高位消防水箱
的条件
答:
高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施
。高位消防水箱是
临时高压消防给水系统中
,除消防水池消防水泵以外的另一个重要消防水源,可以增加消防供水的可靠性,在火灾中能发挥重要的作用。因此现行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974对高位消防水箱的设置作出了如下要...
高位消防水箱
答:
确保管网压力在正常范围内。常见问题与解决方案</ 在实际使用过程中,
高位消防水箱可能遇到的问题包括:电接点压力计设定压力过低
,可能导致供水不稳定;明装管道无系统标识,影响维护和管理。对于这些问题,务必定期维护和调整,确保压力计设置正确,管道标识清晰,以保障消防系统的高效运行。
下列
哪些
建筑必须
设置高位消防水箱
:()。
答:
【答案】:A、B、C 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱。
什么情况下
需要
设置高位消防水箱
答:
高层民用建筑
设计防火规范 7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位...
什么
样的消防水箱是
高位消防水箱
呢?
答:
高位消防水箱
指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,
设置
在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。水箱特点 高位玻璃钢消防水箱是国际上采用的新型水箱。由整体优质的玻璃钢水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂,因此水质好、清洁无污染、...
什么
是
高位消防水箱
?
答:
可不
设置消防水箱
。2.设置目的:1)提供系统启动初期的消防用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急
情况下
应急供水,确保喷头开放后立即喷水,以及时控制初起火灾,并为外援灭火争取时间;2)利用
高位
差为系统提供准工作状态下所需的水压,以达到管道内充水并保持一定压力的目的。
高层建筑为
什么
要
设高位消防水箱
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.2
高位消防水箱
的
设置
位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
哪些场所必须设置高位水箱
什么时候需要设置消防水箱
可不设高位水箱的条件和场所
消防水箱设置场所
高位消防水箱必须设置吗
高位消防水箱设置场所规范
消防水箱补水要求规范
多髙才要安装消防水箱
高位消防水箱设置要求规范条款