高位消防水箱设置要求规范条款
高位消防水箱设置要求
答:
高位消防水箱设置要求如下:
1、高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合规范规定
。2、高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时...
屋顶
消防水箱
的
设置要求
答:
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条,
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力
。对于建筑高度不超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;而对于建筑高度超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。若高位消防水箱无法满足上述静压要求,应配备...
高位水箱设置要求
答:
高位水箱位置的设置要求
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2
高层住宅
,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07...
临时高压消防给水系统
高位消防水箱
容积的
要求
是
答:
临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,
其具体设置要求如下:①一类高层公共建筑,不应小于36m
。,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3。②多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类
高层住宅
,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑...
高位消防水箱
的
设置
位置应高于多少?
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应符合下列规定:1、
一类高层民用公共建筑不应低于1公斤
,但当建筑高度超过100m时不应低于1.5公斤;2、
高层住宅
、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤,多层住宅确有困难时可适当...
高位消防水箱
的设计安装应符合哪些
规范要求
?
答:
1、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
1.一类高层公共建筑,不应小于36m3
,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类
高层住宅
,不应小于18m3,当一类高层住宅...
高位消防水箱
的
设置
场所及设置目的是什么?
答:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,
但应设稳压泵
;3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后...
消防水箱
用途消防水箱高度规定
答:
高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当
高位消防水箱
不能满足上述静压
要求
时,应设增压设施。【消防水箱容积计算】消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计
规范
明确规定如下:4.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,...
什么情况下需要
设置高位消防水箱
答:
高层民用建筑设计防火
规范
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设
高位消防水箱
。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位...
高位消防水箱设置要求
是什么
答:
设置要求
1、水
消防水箱
的有效容积、出水、排水、水位等均按
规范要求
进行。2、高灭火罐的最小有效水位,要视出水管喇叭和防旋流器的埋入深度而定,在灭火池最小有效水位处,吸管喇叭形嘴的流速及水力学状况决定,但不得少于600毫米;在使用防旋风装置时,要按产品规定,防护高度不得低于150毫米。3、高...