66问答网
所有问题
当前搜索:
什么叫继电保护
什么叫
定时限,什么叫反时限。
答:
定时限保护和反时限保护是电力系统中两种重要的
继电保护
机制,它们在故障反应上有着显著的区别。定时限保护基于设定的整定值,当变配电站内发生故障时,如果电流增加超过预设阈值,保护会在固定的时间内(即整定时间)判断并选择性地发出跳闸命令或报警信号。这是一种“按时间等待”的机制,故障电流超过限...
继电保护
,自动装置,直流电源装置都是属于二次设备吗?
答:
所谓二次设备,就是对一次设备进行控制、测量、监察、保护及调节的设备,它包括控制和信号器具、测量仪表、
继电保护
装置、自动装置、远动装置、操作电源及二次电缆等。反应二次部分的图纸有原理与和接线图:原理图主要反映二次装置的工作原理(通常使用展开图);接线图主要用于安装维护。控制回路:对断路器...
10KV过流一段、过流二段
继电保护
整定计算公式
答:
选用GL型
继电
器做电动机过负荷与速断
保护
的计算 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
什么叫做
电力系统安全防护一区、二区、三区。
答:
在电力系统中,一区、二区、三区的划分是为了区分不同安全级别的区域。具体划分如下:- 一区(控制区,安全区Ⅰ):主要包括调度自动化系统、变电站自动化系统、
继电保护
以及安全自动控制系统等。这些系统对于电力系统的稳定运行至关重要,因此被归类为最高安全级别的一区。- 二区(非控制区,安全区Ⅱ...
断路器
继电保护
动作时间是多少 与电压等级有关吗
答:
断路器
继电保护
动作时间大多为0.01-0.05秒。它与电压没有关系,只跟短路电流有关。电流越大,要求动作的时间就越短。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器可用...
什么叫做
电力系统安全防护一区二区三区
答:
一区(控制区,安全区Ⅰ):这是最高安全级别的区域,主要包括调度自动化系统、变电站自动化系统、
继电保护
以及安全自动控制系统等。这些系统对于电力系统的稳定运行至关重要,因此被置于最严格的保护之下。二区(非控制区,安全区Ⅱ):这一区域的安全级别稍低于一区,但同样对电力系统的正常运行起到...
什么叫
二次回路
答:
是指测量回路、
继电保护
回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。交流电流回路---由...
在
继电保护
中,定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
保证线路中由于短路、缺相、失压、励磁涌流等故障,速动跳闸。I:无时限电流速断
保护
;如图I段只保护本线路一部分Lp1,动作时间t1 II:带时限电流速断保护;如图II段保护延伸至下一级线路中一部分Lp1,动作时间t1+△t III:定时限过电流保护;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当...
《
继电保护
》变电站里A、B、C三相的电流电流的方向与角度分别是多少...
答:
在仪器的输出时,可令ABC三相电压加出正序额定电压,即UA=57V/0度,UB=57V/-120度,UC=57V/120度。电流相对应滞后电压Φ度,比如Φ=60度,即IA=1A/-60度,IB=1A/-180度,IC=1A/60度,这时看
保护
装置的采样值,如果显示电流电压的角度和所加值一致,在误差允许范围,那么角度较验即完成,...
继电保护
重合闸中的加速二段加速三段
什么
意思呢
答:
继电保护
的动作时间是按阶梯原则整定的,也就是说离故障点越近的保护动作时间越短,为了保证选择性的要求,人为地将保护动作时间分为1,2,3段。而1段往往是瞬时动作,2段,3段带延时,线路故障保护动作跳开断路器,重合闸此时会将跳开的断路器再合上,此时线路故障若仍然存在,保护装置则会将此前...