66问答网
所有问题
当前搜索:
二类防雷建筑是多少米
...如果设计无要求时,
二类防雷建筑
的屋顶避雷网格间距为...
答:
二类防雷建筑的为10m×10m
。三类防雷建筑的为20m×20m。
那些是第
二类
(
防雷
)民用业工业
建筑物
?
答:
第三类
防雷
的民用
建筑物
:①建筑群边缘地带的高度为20m以上的建筑物,在雷电活动强烈地区高度可为15m以上,雷击活动比较弱的地区其高度为25m以上。②高度超过15m以上的烟囱、水塔等孤立的建筑物或构筑物,在雷电活动比较弱的地区,其高度可为20m以上。③历史上雷害事故比较多的建筑物。
科学
防雷
远离至少
多少米
答:
科学防雷的安全距离总共分为3类:一类防雷建筑物为30米;
二类防雷建筑物为45米
;三类防雷建筑物为60米。而且避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引...
防雷建筑
物的规定有哪些
答:
1、第一类防雷建筑物,高度超过30米的建筑物,建筑物高度超出30米的部位应采取防侧击雷。2、第二类、第三类防雷建筑物,
高度超过60米的建筑物
,其上部占高度20%并且超过60米的部位应采取防侧击雷,而其余部位不需要采取防侧击措施。例如100米的高层建筑物,只要在80-100米之间高度范围内设置防侧击雷;...
第
二类防雷建筑24m*4m
网格符合要求吗
答:
第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于
10m×10m
或12m×8m的网格
二类防雷建筑
相邻引下线间距不大于24米,三类建筑引下线间距不大于不大于...
答:
二类防雷建筑引下线间距
不大于18米
,三类建筑引下线间距不大于不大于25米 !
一级
防雷
,二级防雷,三级防雷什么意思
答:
三级
防雷建筑
物:1、当年计算雷击次数大于或等于0.05次时,或通过调查确认需要防雷的建筑物。2、建筑群中最高或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物。3、高度为15m及以上的烟囱、水塔等孤立的建筑物和构筑物。在雷电活动较弱地区(年平均雷暴日部超过15)其高度可为20m以上。
任何情况下,第
二类防雷建筑物
防止二次放电的最小距离不得小于(B、)m...
答:
【答案】:B 答案解析:任何情况下,笫一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3米,第
二类防雷建筑物
防止二次放电的最小距离不得小于2米。
第一类、第
二类
、第三类
防雷建筑
物哪个防雷要求高?急求,谢谢!_百度知...
答:
2.2.2二级
防雷
的
建筑物
12.2.2.2.1重要的或人员密集的大型建筑物。如部、省级办公楼;省级会堂、博展、体育、交通、通讯、广播等建筑;以及大型商店、影剧院等。12.2.2.2.2省级重点文物保护的建筑物和构筑物。 12.2.2.2.319层及以上的住宅建筑和高度超过50m~100m的其他民用建筑物......
那
多少米
以上要做
防雷
防电?多少米以下不用做?
答:
建筑物是按防雷等级进行防雷设计的。一般的一类为三十米、二类
45米
以上就需要安装防侧击雷保护,并做好等电位联接。防直击雷装置最好是建筑物都装上,因为防直击雷需要根据你建筑物所处的地理位置、年雷暴日数、地理环境等参数进行计算,因为不知道你的基本情况所以无法计算。所以根据经验最好是建筑物都...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
第二类防雷建筑物的防雷措施
什么是二类防雷教育建筑
二类建筑防雷
建筑二类防雷高度
一二三类防雷建筑
二类建筑防雷检测
有一座第二类防雷建筑物
属于第一类防雷建筑物
防雷建筑物分为几类