答:
1.用
绝缘
摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2.万用表测量
电线
对地
绝缘电阻
值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。
电缆
的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
电缆绝缘电阻
测量步骤是什么啊?
答:
测量
电缆
相对相绝缘时:被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间
绝缘电阻
值,用同样的方法测另二相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。2)橡套电缆 测量橡套电缆的对地绝缘电阻时,将摇表(L)用连线接在主芯线上,再将接地端钮(E)接在接地芯线上,...
电缆绝缘电阻
测量标准是什么?
答:
电线绝缘电阻测试
标准数值的合格标准:1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
怎样测量电力
电缆
的
绝缘电阻
值?
答:
长度在500m及以下的10kV电力
电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻
值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
电缆
的
绝缘电阻
怎么
测试
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆绝缘电阻
的数值随电缆的温度和长度而变化.为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻.MΩ/KM;Rt...
如何测量电力
电缆
的
绝缘电阻
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力
电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻
值不应低于400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不...
电线绝缘电阻
怎么测
答:
G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量
绝缘电阻
时用“L”和“E”端.但在测量
电缆
对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速...
电缆主
绝缘
绝缘电阻
测量方法?
答:
电缆主
绝缘
绝缘电阻
测量 1、断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。2、用干燥清洁柔软的布檫净电缆头,然后将非被试相缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。3、将兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别与兆...
电缆
试验
绝缘电阻测试
答:
在
电缆
性能评估中,
绝缘电阻测试
是一项关键步骤。这项测试涉及测量电缆外皮与芯线之间、以及芯线与芯线之间的电阻,其基本原理类似于普通电阻测量,即在电缆两端施加恒定的直流电压,通过测量设备记录电流随时间的变化情况。通过计算,可得出电缆试样绝缘电阻随时间变化的曲线,从而得到特定时间点的电阻值。对于...
怎么测量
电缆
的
绝缘电阻
答:
电缆绝缘电阻
测量的安全技术方法。首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并与设备保持一定的安全距离。测量摇表:1kv及以下的电缆用1kv兆欧表,1kv以上的电缆用2500v兆欧表。在有瓦斯的井下摇测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。测...