答:
如果没有电流,就跟没有
中性
线一样。如果有电流,你就考虑这个电流是咋产生的?那肯定就是有一个电压产生的这个电流。但这个电压一直没升上来,因为中性线把它短路了。如果你把中性线断开,他就升上来了。现在你要问为啥不平衡时相线和中性线之间电压不等,你先想啥叫
三相不平衡
?是三相相位差不是12...
三相
四线的变压器
中性点不接地
的话,在三相负载
不平衡
的情况下, 中性点...
答:
三相负载不平衡,电路中的阻抗则不同,
中性点不接地时相当于三相负载多级串联,阻抗不同则中性点分压不同,阻抗大的分压高,阻抗小的分压低
,负载不平衡度超过25%,反应在中性点上则是零点漂移,电位升高。
如果
中性
线
不接地
而又发生
三相不
对称时,会发生什么的情况
答:
如果中性点不接地而又发生三相负荷不对称时,中性点对地电位会升高,进而引起三相电压不平衡
。中性点对地电位会升高,就是人们常说的中性点位移。这说的是没有中性线的系统。如果系统有中性线,就象平时用的低压三相四线制供电系统,因为有了中性线,不平衡电流(也称零序电流)就可以流回到中性点,中性...
三相中性点不接地
系统能用它的相电压给负载供电吗,如果三相负载
不平衡
...
答:
如果你有零线 而仅仅是没有
接地
那么没问题 但是你要小心零线由于什么问题断线之后 造成的
中性点
漂移 最后形成的 单相过电压 会烧掉很多东西 这个电压理论上嫩能达到300伏以上 如果
三相
负载绝对
平衡
那么中性点断开问题不大 但是这种情况基本没有 其实接地就是为了防止中性点断开之后 造成中性点的漂...
三相
对地电压
不平衡
是什么原因
答:
首先需要知道这个
三相
电的系统中性点有没有接地?是变压器供电的还是发电机,如果是
中性点不接地
的系统,线路绝缘不好或者堵在严重
不平衡
时都会导致三相电压不平衡
中性点不接地
单相故障接地时,系统的
三相
电压还
平衡
吗?为什么平衡?
答:
平衡 单相故障接地 没有产生回路 就不产生电流 反过来
中性点接地
就产生回路 就产生短路电流 就引起电压降 就
不平衡
了
变压器 高压侧
中性点不接地
,低压侧中性点直接接地 ,当低压侧
三相
负载...
答:
高压侧既然
中性点不接地
,一般是三角接线,就没有零序保护啊。如果仅仅是
三相
负荷
不平衡
,那么变压器是允许有一定量的不平衡的,而低压侧由于接地,设置零序保护,零序保护的整定是要躲开正常的不平衡电流的,所以低压侧零序不会动作。
三相
负载
不平衡
的时候,变压器
中性点不
是接了地的么,为什么还会有不平衡...
答:
原因有三,其一是虽然变压器中性点是
接地
的,但接地电阻不是零,标准规定小于4欧姆就可以了,正是这个4欧姆,在负荷
不平衡
时,会使变压器的
三相
电压有小的偏移。其二是虽然三相线路的电阻很小,但由于有单相负荷的存在,三相线路的长度、截面、负荷大小等也不一致,所以在用户处测量,就必然出现
中性点不
...
三相
电压
不平衡
。具体是哪些原因造成的
答:
2、
接地
故障 当线路一相断线并单相接地时,虽引起
三相
电压
不平衡
,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。谐振...
三相
电流
不平衡
一定会产生漏电电流或者零序电流吗
答:
三相电流不平衡一定会产生漏电电流或者零序电流吗 1、在
中性点不接地
系统,Ia+Ib+Ic=0,没有零序电流。当单相接地时,故障点流过其它两相对地的电容电流。(也有人称其为零序电流)2、在中性点接地系统,Ia+Ib+Ic+In=0,即Ia+Ib+Ic=-In,当
三相不平衡
时即有In存在,即有零线电流。