一般情况下,
电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ
。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
电缆
绝缘
电阻
标准对照表电缆绝缘电阻标准
答:
2、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km
。3、读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。4、绝缘电阻(insulation resistance)指绝缘物在规定条件下的直流电阻,是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。5、绝缘电阻是...
电缆
绝缘
电阻
测试标准数值有哪些?
答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
电缆
绝缘
电阻
国家标准
答:
法律分析:电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
电缆
的绝缘
电阻值一般
不低于多少兆欧
答:
额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ
。广州珠江电缆拥有国内唯一一家欧式风格设计的生产车间,占地面积500亩,同时采用领先的电线电缆产业核心制造技术,引进全球最先进的电线电缆生产设备和产品质量检测设备,年产值高达50亿。接到订单后,24小时即可发货。在生产环节上,集团...
电缆
的绝缘
电阻是多少
?
答:
一般
以每千米
电阻值
表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米
电缆
的绝缘电阻.MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘...
电缆
的绝缘
电阻是多少
答:
- 新
电缆
:绝缘
电阻
应大于1000MΩ,有些甚至可达几千兆欧。- 使用中电缆:应保持在500MΩ以上。3. 超高压电缆(如EPR绝缘电缆):- 新电缆:绝缘电阻应大于1000MΩ,有些甚至可达几万兆欧。- 使用中电缆:应保持在1000MΩ以上。这些参考
值是
基于标准测试条件下的测量结果,实际测量时应遵循相应的...
电缆
绝缘
电阻
的测量
值是
多少?
答:
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。
6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ
。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
电力
电缆
绝缘
电阻
要求
是多少
?
答:
4、被测
电阻值
越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信
电缆
绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。5、但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,...
低压
电缆
绝缘
电阻
要求
是多少
?
答:
潮湿环境下、可降低为0.5兆欧。架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻值不应低干300兆欧。高压线路和设备的绝缘
电阻值一般
不低亍1000兆欧。6至10千伏
电缆
线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧。电力变压器投入运行前的绝缘电阻值不应低于出厂时的百分之70、运行中可适当降低。