66问答网
所有问题
当前搜索:
三相50千瓦用多少平方铝线
380 V电压,25
平方铝线
,能否带动50KW电机?
答:
P=1.732*0.38*100*0.8=52.6
千瓦
,cosΦ为0.8,电压为380V,
三相
五线25
平方铝线
芯线可承载4*25=100A的电流。
50千瓦
应用
多大
的
铝线
答:
25平方的铜线,首先50KW电机,额定电流大约100A。按“十下五,百上二,二五三五四三”的口诀计算电缆截面积的话,35
平方铝线
载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任。但考虑到电机会长期运行,为了不发热,建议用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到电...
50千瓦三相
电机线住离500米远需要
用多大
吕电线
答:
50千瓦额定电流约132A,如果供电距离在500米内。电缆截面建议选择35平方的铜芯电缆,
或50平方以上的铝芯电缆
。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。...
用电量在
50千瓦
,
三相
电,距离变压器700米,
用多大
铝电缆合适,谢谢_百度...
答:
按电源线规格,
选用35平方以上即可
。当然电源线是越大越好,只是电源线加粗后会增加更多成本,建议铝芯线使用35平方。可以与25平方铜芯线(50000÷380÷6=21.9)比价,如果总价相差不多,建议优先铜芯线。
三相五十千瓦
电动机
要多少平方铝线
答:
50平方
的就可以了
生活用电
50千瓦
如果同时启动
需要
什么规格的
铝线
地缆?
答:
在
三相
平衡的状态,每相的照明功率为50kW,即每相的电流为I=50000/220A=227.2A 若按年最大利用时间小于3000小时算,铝芯电缆的经济电流密度为1.95A/mm2(可查电工手册得知)即每芯的截面面积为181.8/1.95mm2=116mm2 可选用120mm2的铝芯电缆 若按年最大利用时间小于3000-5000小时算,铝芯电缆的...
...混凝土泵车电动机那个镜像的话
铝线需要多少平方
的?
答:
如果使用的是
三相
380伏交流电,并且在400米线以内,计算如下:电流=50000/380/1.732/0.8=95A,差别可知需要25
平方铝线
,如果是地埋、穿管、高温场合还需要增加一个档次。
50千瓦
电机送电3000米须
多少平方铝线
答:
计算
三相
电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=28000/380/1.732/0.85≈89.4A;3000米的输送距离是很远的了,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。ΔR=U/I=19/89.4≈0.0.2125Ω
铝芯线
:S=ρ×L/R=0.0285×3000/0....
50千瓦的用电量
需要
配多少平方的电线适合??
50千瓦用多少平方铝线
答:
也要看线路长短,线路越长
使用铝线
压降越大,
三相
供电的情况下,长度一百米以内的可以使用35
平方
电缆,超过一百米需要根据实际长度计算
380+V3
50千瓦
电机要
用多少平方三相
四线铝芯电缆?
答:
额定功率=350
kW
,
三相
电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=664.8A,可选 500mm²PVC塑料绝缘 1芯
铝线
(4根),推荐载流量680A,相应功率358.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为475m;300mm²PVC塑料绝缘 4芯铝电缆,推荐载流量359A,相应功率189.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为539....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相带50千瓦用多大平方铝线
50千瓦三相用多大电缆铝线
50kw需要多少平方的铝线
三相四线50千瓦要多大铝电线
50kw380v用多大电缆
50千瓦380v用多大铝线
50千瓦用多少平方铝电缆
50KW三相电用多大的铝线
三相50千瓦用多大的铜线