66问答网
所有问题
当前搜索:
万能断路器停电后无法合闸
万能
式
断路器不能合闸
是什么原因?
答:
1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障
,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。a.闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;b.回路中的连接导线断线、...
dw17-1000
万能
式
断路器
断开后合不上是什么问题
答:
有许多原因:一是储能不到位
,
二是机构有问题
,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,
五是合闸时合在短路故障上
,六是
电流速断脱扣机构未复位
。建议在断路器上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
CW1一2000
万能
式
断路器
,非负载端故障,合不上闸怎么出理??
答:
检查电源和电路:如果断路器无法合闸,
可能是电源或电路故障导致,需要检查电源线路是否正常,检查断路器两端的接线是否良好
。处理电容器电荷:如果断路器是带电的,需要采取安全措施处理电容器电荷,如先将负载接地放电,然后再进行操作。排除其它因素:在排查故障时,还需要排除其它可能影响断路器正常工作的因...
万能
式
断路器不能合闸
是什么原因?
答:
(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成线圈过热,引起工作不稳定
。(2)由于继电器长期处于高电压之下,造成触点表面氧化,接触电阻变大,触点无法正常接通工作。(3)由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦,产生大量热量,引起电机转速不稳,甚至停转,造成万能式断路器不能正常工作。一般来说针对以上出现...
为什么
万能
式迷
断路器
没办法
合闸
答:
万能
式
断路器
具体各种操作功能。储能功能:电动和手动方式,储能完成,可以采取手动或者电动方式进行合闸。
合闸不能
完成,需要首先检查上述两个功能是否正常。另外,如果断路器具备欠压保护功能,还要检查欠压线圈是否正常,供电是否良好。再次,是断路器是否处于故障跳闸锁定状态,解除锁定后,才可以合闸。
铜排三相短路,引起
万能断路器
跳闸。故障排除后,按着
合闸
按钮只听见蓄能...
答:
回答:建议再次检查线路,看看线路是否依然存在短路现象,如开关带有MCR保护,可能出现合闸后弹簧释能但不合闸的现象。另外一般来说,合闸线圈就是一个电磁铁,如果烧坏
了
,就不会触动里面的机构,也就不会存在按后出现储能现象。建议可以试试将
断路器
摇出到试验位置,然后手动合闸。如果依然
无法合闸
,可能机构出现问...
DW15-1000
万能
式
断路器
电气与手动
合闸
都不成功,屡试屡败,求赐教!_百 ...
答:
手动合不上可能是有欠压,或者大轴有问题,电动合不上可能是
合闸
线圈或回路有问题,也可能是机构问题
万能
式
断路器
手动
合闸
没反应是什么原因?
答:
没有储能 ,或者屏蔽
了
手动开关。 或者开关处于
合闸
状态。
万能
式
断路器
故障怎么解决
答:
如发现故障点,排除后即可正常运行;如没有发现明显故障点,在无负载情况下
断路器合闸
,此时如断路器脱扣仍
不能
投入运行,则断路器本身存在故障;如断路器合闸,则断路器本身无故障。则依次检测个分支线路故障。二、失压脱扣器故障
万能
式断路器在运行中没有发生短路或接地等现象,也没有发生过载,却莫名...
万能
式
断路器不能合闸
是什么原因?
答:
你是电动合闸,还是在开关面板上按绿色的合闸按钮?如果是电动
无法合闸
,应该是闭合电磁铁损坏
了
,更换一下就可以了。如果是按面板上的合闸按钮不起作用,就是机械部分卡死。需要拿掉面罩全面检查一下。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
万能式断路器怎么手动合闸
DW17万能断路器说明书
万能断路器跳闸后无法合闸
万能断路器合闸合不上
万能断路器合不上闸的原因
储能开关储能后合闸不了
dw18断路器不能合闸
断路器电动不合闸原因
断路器合不上是什么原因