66问答网
所有问题
当前搜索:
万能断路器合不上闸的原因
万能
式
断路器不
能合
闸是什么原因
?
答:
1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障
,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。a.闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;b.回路中的连接导线断线、...
万能
式
断路器不
能合
闸是什么原因
?
答:
(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成线圈过热,引起工作不稳定
。(2)
由于继电器长期处于高电压之下
,造成触点表面氧化,接触电阻变大,触点无法正常接通工作。(3)
由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦
,产生大量热量,引起电机转速不稳,甚至停转,造成万能式断路器不能正常工作。一般来说针对以上出现...
万能
式
断路器不
能合闸,怎样解决?
答:
因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障
,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。万能式断路器在不通电的条件下不能手动合闸。因为万能式断路器具有失压脱扣功能,也就是当电源电压降低或丢失时,开关会自动跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为...
万能
式
断路器不
能合闸,怎样解决?
答:
回答:答:万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,
首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸
,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法(图1...
老电工:
万能断路器合不上闸的原因
,怎么去解决
视频时间 00:54
CW1一2000
万能
式
断路器
,非负载端故障,
合不上闸
怎么出理??
答:
检查故障
原因
:首先需要确认故障的具体原因,如是否是
断路器
内部零部件损坏、接线松动或焊点开裂等问题,根据故障的具体情况进行修复或更换部件。检查电源和电路:如果断路器无法合闸,可能是电源或电路故障导致,需要检查电源线路是否正常,检查断路器两端的接线是否良好。处理电容器电荷:如果断路器是带电的,...
dw15-1600
万能
式
断路器
电动手动都无法合上故障排除方法
合上闸
后...
答:
1.闭合按钮、继电器接点、通用式
断路器
辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能造成电路不通畅,扣圈断电;2.回路中连接导线断线,压接螺丝松动或松脱,也会造成回路不通畅,扣圈失电;3.由于欠压脱扣器的线圈长期通电工作,造成环境污染和衔铁吸合不灵活,或铁芯和衔铁之间空气隙过大,很容易使电流过大...
智能电表的电控不除去为何DW15-630
万能
式段路
器合不上闸
答:
1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位。2、如果合闸后马上跳闸,检查分励线圈,开关合闸辅助点接触情况,检查主回路绝缘。【摘要】智能电表的电控不除去为何DW15-630
万能
式段路
器合不上闸
【提问】1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点...
断路器不
能合
闸原因
答:
小型
断路器不
能合
闸的原因
有:短路、过载、单相接地,操作结构出现问题、内部手柄弹簧断了、内部有异物等;塑料外壳式断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地,操作结构出现问题、内部有异物等;
万能
式断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地、欠压线圈不工作、合闸线圈不工作、不能储能、...
万能
式
断路器
故障怎么解决
答:
控制器另外一个常见问题是故障记忆如果得不到及时清除,即使电网故障已排除解决,
断路器
仍认为电网有故障而手动和电动均会
合不上闸
。此时只能按照使用说明书上的操作,清除故障记忆后复位,方可正常工作。一般人员不会想到是因为这个合不上闸,往往查不出故障
原因
,或者知道了这个原因,但因清除操作过于复杂...