额定电压10kv/0.4kv、容量10kv.a三相电力变压器的高压侧线电流约为100a。对不
三相电力变压器额定容量为315KVA,额定电压10KV/0.4KV,连接组标号Y,yn0.求:改变压器一、二次电流为多
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-01-14
容量/电压/1.732
高压18.187
低压454.67
相似回答
三相电力变压器容量
S=400KVA
,额定电压10
/
0.4KV,
一次
额定电流
计算值 公 ...
答:
对于10KV变压器,一次电流为100KVA是5.77A
。因此,电力变压器容量S=400KVA,额定电压10/0.4KV,一次额定电流为5.77*4=23.08A。
2000KVA的
变压器
能承受多大
的电流
答:
2000kva变压器一次
侧额定电流
是116A,二次侧额定电流是2887A,变压器是一种改变交流电压的设备
,变压器的
组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,变压器有多种冷却方式,有干式变压器和油浸式变压器。
请问我有
10KV
开关柜
,变压器
2000KVA,开关柜
电流
瓦感器200/5,请帮提供微...
答:
变压器的高压侧额定电流
110A。最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55。如果你变压器阻抗
电压为
10%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次
侧电流为
70A。因此,保护定值的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍
额定电流,
即7A,...
变压器测算电流怎么计算,1千伏安
变压器电流
是多少?
答:
某单相
电力变压器的额定容量为
SN=250KV.
A
,一、二次
侧额定线电压
分别为
10KV
及
0.4KV,
求一、二次
侧额定电流
。解:单相变压器的额定容量与
额定电压
和额定电流之间的关系为:SN=U1NI1N或SN=U2NI2N 所以:一次
侧的额定电流为
:I1N=SN/U1N=250×10³/10×10³=25(A)二次侧的...
三相变压器的额定电压为10KV,额定容量为
90000KVA,在1
10KVA侧
的额定电 ...
答:
它的计算公式是 P(功率W)=√ ̄3×V×I×功率因数 那么I(A)=P(W)/√ ̄3×V×功率因数 它的
额定电流为
I(A)=90000000/1.732*110000*0.8=377.9A
变压器容量
在1600KVA(
10KV
/
0.4KV
)
高压侧电流
互感器变比应选择多少...
答:
变压器容量
在1600KVA(
10KV
/
0.4KV
),高压侧的额定电流约为92.3A,低压
侧的额定电流约为
2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近
变压器高压侧
的
额定电流,高压侧
电流互感器变比应
100
/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
大家正在搜
电抗器额定电压6kv额定电流
变压器的额定电压
110kv的额定电压是多少
对于接在额定电压10kv
高压电缆额定电压
10kv发电机额定电压
110kv额定电压怎么算
10kv额定电压
高压开关柜额定电压