请问高供高计1600KVA的变压器,计量在高压侧,那么高压侧的CT应是多大的变比?低压侧的CT又要配多大的变比

如题所述

第1个回答  2019-08-26
经验速算法:高压侧:10KV时1A约15KW,则高压侧电流约100A,所以高压侧选100/5的CT。低压侧:1KW约2A,功率因数取0.85,变压器效率取0.9,则低压侧电流约1600*0.85*0.9*2=2448A,故低压侧CT选2000/5的互感器。
第2个回答  2019-08-26
你好!
要想知道CT变比选用多大,就先知道高压侧和低压侧的电流。1600KVA的变压器,高压侧电流约为96A,选用CT变比应为150/5的,计量是高供高计的,CT型号应选用150/5
0.2S级的;低压侧电流为2310A,CT变比应选用2500/5的即可。
希望对你有所帮助!!